[vz-users] mbmd - electrex Flash N X3M - weiteres Device

Joe Kokker joekokker at epios.eu
Di Feb 25 22:06:07 CET 2020


Hallo Andreas,

das Datenblatt ist hier:
https://www.electrex.it/en/download/Manuals/User_manual_(extended)_Flash_96.pdf
Ab Seite 59 ist das Modbus Protokoll. Die Register sind auf Seite 70.

Die Daten werden bei mbrtu als Zahlen/Strings zurückgegeben.

In der 3P4W Konfiguration hat er ungefähr 54 Register für alle Parameter 
wie I, P, V, THD, usw.

Ist die Dateninterpretation in der Funktion "snip(iec Measurement) 
Operation", oder? Muss man für RTU beim Device das im Zählerfile 
eintragen?

Liebe Grüße
Jodok




On 2020-02-25 21:06, Andreas Goetz wrote:
> Ich kenne Mbrtu nicht und das Git Repo schweigt sich über die
> Bedeutung der Register aus. Sonst sicher kein Problem:
> 
> - welche Register und Art
> - wieviele
> - welche Datenkodierung in den Registern
> 
> Ich bin immer von der Zählerdoku gestartet...
> 
> Viele Grüße, Andreas
> 
>> Am 25.02.2020 um 19:57 schrieb Joe Kokker <joekokker at epios.eu>:
>> 
>> Lieber Andi,
>> 
>> zur Zeit lese ich einen modbus Zähler von electrex Flash N X3M mit 
>> mbrtu aus und parse den Output. Ich finde aber mbmd sehr intuitiv und 
>> stabil gebaut. Ich würde gerne diesen Zähler auch zu mbmd hinzufügen 
>> und einen weiteren Pull Request erstellen. Leider kenne ich mich mit 
>> den Registern bei modbus sehr schlecht aus und habe einfach ohne 
>> Wissen sehr lange rumprobiert bis es funktioniert hat.
>> 
>> Der Befehl, den ich zur Zeit verwende, ist:
>> mbrtu -d /dev/ttyUSB0 -b 19200 -p N -s 2 -a27 -fi -tf32_dcba -n108 
>> -r200
>> 
>> Ist das grundsätzlich möglich mit mbmd? Muss ich die Register einfach 
>> in Hex konvertieren für mbmd oder denkst du, dass es weitere 
>> Änderungen braucht? Ich wollte zuerst fragen bevor ich einfach 
>> ausprobiere. Vielleicht siehst du es sofort.
>> 
>> Liebe Grüße
>> Joe


More information about the volkszaehler-users mailing list