[vz-users] probleme mit fertigem image raspi 3
wilhelm
diewilhelm at netcologne.de
Fr Mär 6 19:38:58 CET 2020
Am 06.03.2020 um 16:55 schrieb wilhelm:
> Am 06.03.2020 um 16:45 schrieb wilhelm:
>> Am 06.03.2020 um 10:45 schrieb Christian S:
>>> Hallo.
>>>
>>> >Bei mir steht Leistungswerte (el. Energy) als Typ powersensor was
>>> muss denn dort eingestellt werden ?
>>>
>>> Wirf mal einen Blick auf die Liste der Kanaltypen. Ich bin mir
>>> sicher. Du wirst fündig. Es steht sogar indirekt in der Antwort von
>>> Andreas...
>>>
>>> Grüße
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Am Fr., 6. März 2020 um 10:27 Uhr schrieb wilhelm
>>> <diewilhelm at netcologne.de <mailto:diewilhelm at netcologne.de>>:
>>>
>>> Am 05.03.2020 um 22:46 schrieb Andreas Goetz:
>>> > Hallo Dieter,
>>> >
>>> > Probiers doch einfach mal aus! Bei deinen Zählerständen stimmt
>>> der Kanaltyp nicht- bitte ändern, dann siehst Du auch einen
>>> Leistungsverlauf.
>>> >
>>> > Viele Grüße, Andreas
>>> >
>>> >> Am 05.03.2020 um 22:32 schrieb wilhelm
>>> <diewilhelm at netcologne.de <mailto:diewilhelm at netcologne.de>>:
>>> >>
>>> >> Am 05.03.2020 um 21:34 schrieb Daniel Lauckner:
>>> >>> Hallo,
>>> >>>
>>> >>>
>>> >>> am Mittwoch, 4. März 2020 um 22:08 hat wilhelm geschrieben:
>>> >>>> kann es denn sein wenn ich die putty session beende das der
>>> Prozess dann
>>> >>>> gestoppt wird ? normalerweise doch nicht ?
>>> >>> Doch. Ein Prozess der von der Kommandozeile gestartet wird
>>> und im
>>> >>> Vordergrund läuft wird beendet wenn man sich abmeldet.
>>> >>>
>>> >>> Deswegen ist vzlogger im Image ja auch so eingerichtet das
>>> er als
>>> >>> Hintergrundprozess (ohne Kommandozeile) läuft.
>>> >>> Dazu muss er aber fehlerfrei anlaufen. Richtige Konfig und
>>> so...
>>> >>>
>>> >>>
>>> >>> mfg Daniel
>>> >>>
>>> >> danke für alle hinweise womit ich den Vzlogger zum laufen
>>> bringen konnte.
>>> >> Nun möchte ich aber folgendes sehen da ich eine pv anlage habe,
>>> >> - Welchen Verbrauch habe ich zu einem bestimmten zeitpunkt (
>>> als Grafik)
>>> >> - Welche Menge produziere( speise ich ein) ich im gleichen
>>> Zeitraum ( als Grafik)
>>> >> derzeit werdenm mir nur die Zählerstände mitgeteilt was mehr
>>> oder minder eine fast gerade Linie gibt.
>>> >> Ich kann nicht erkennen wenn z. B ein großer Verbraucher
>>> eingeschaltet wird wie sich das auswirkt.
>>> >> Ist dies möglich über virtuelle Kanäle z.B. durch Subtraktion
>>> einzelner Kanäle oder welche möglichkeiten gibt es ?
>>> >> MfG
>>> >> dieter
>>> Bei mir steht Leistungswerte (el. Energy) als Typ powersensor was
>>> muss
>>> denn dort eingestellt werden ?
>>>
>> Hier das Bild was sich zeigt immer eine durchgehende linie anstatt
>> eine dem aktuellen Verbrauch bzw der Einspeisung folgende linie
>>
>>
> s. anhang
auch wenn mir vorgeworfen wird ich würde nicht alles lesen so bitte ich
um Verständnis für meine manchmal vielleicht dummen nachfragen ,denn
ich bin kein Experte wie manche hier .
Nach meinem Verständnis kommen ja nur die Kanaltypen Leistungswerte und
Zählerstände in Frage mit den ident zahlen 1.80 und 2.80
mit den Kanaltypen habe ich etliches probiert es kommen aber nur
gerade Linien heraus !
oder liegt es an dem zeitlichen input der Daten die ja im wie ich glaube
15 sekunden Abstand erfolgen und hierdurch ein anstieg oder Abfall kaum
sichtbar wird ?
Andererseits sehe ich unter der Spalte Verbrauch jedoch sich ändernde Werte.
ich bitte nochmals um Hilfe damit ich endlich zu einem Erfolgserlebnis
kommen kann.
Danke
More information about the volkszaehler-users
mailing list