Hallo Thomas,
mit Universalsensor passiert leider genau das was ich beschrieben habe
Grüße
Klaus
Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von USER VZ
Gesendet: Sonntag, 15. März 2020 08:33
An: volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
Betreff: Re: [vz-users] Welchen Sensortyp für einen Bewegungsmelder nehmen?
Hallo Klaus,
"Universalsensor" ,Einheit beliebit z.b. IO
Mit freundlichen Grüßen,
Thomas
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: kr at kr123.de <mailto:kr at kr123.de> <kr at kr123.de <mailto:kr at kr123.de> >
Gesendet: Samstag 14 März 2020 19:50
An: 'volkszaehler.org - users' <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org <mailto:volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org> >
Betreff: [vz-users] Welchen Sensortyp für einen Bewegungsmelder nehmen?
Hallo zusammen,
welchen Sensortyp kann man denn aktuell für einen Bewegungsmelder nehmen? Bzw gibt es überhaupt einen?
In der Tagesansicht werden leider immer Durchschnittswerte gerechnet, was hier nicht wirklich sinnvoll ist
Ich schicke bei Triggern des Bewegungsmelders:
* Wert 0
* Pause 2 sec
* Wert 100
* Pause 2 sec
* Wert 0
Hätte dann gerne pr Auslösung einfach nur eine Linie
Das Ganze sieht dann leider in der Tagesansicht aus wie im Beigefügten Bild (absichtlich mal Style auf Points gesetzt) – leider unbrauchbar
Sobald man entsprechend rein zoomt passt es wieder – Anbei auch ein Screenshot
Habe es mit dem Universalsensor, Ventil, auch Temperatur versucht, leider erfolglos
Viele Grüße
Klaus