[vz-users] welcher saldierende Stromzähler ist aktuell empfehlenswert?

Klaus Reichenecker kr at kr123.de
Sa Mär 28 18:39:57 CET 2020


 

Hallo Thomas,

 

eine Nacht drüber geschlafen – nachgedacht – Du hast Recht

Es funktioniert mit dem Virtuellen Zähler, einfach einen vom anderen abziehen 😊

 

Vielen Dank und Grüße

 

Klaus

 

 

 

Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Thomas Höpfner
Gesendet: Freitag, 27. März 2020 18:15
An: volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
Betreff: Re: [vz-users] welcher saldierende Stromzähler ist aktuell empfehlenswert?

 

Hallo Klaus,

 

warum muss es ein saldierender sein? Der macht nach meinen Kenntnisstand nur als Abrechnungszähler beim EVU sinn. Die lassen sich aber keine Zähler vorschreiben.

Mit virtuellen Zählern kannst du die Funktion in VZ nachbilden.

 

Thomas 

 





Am 27.03.2020 um 17:28 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de <mailto:kr at kr123.de> >:



Hallo Frank,

 

saldierte Zählerstände wären schon schön, sind genauer als wenn ich über VZ alle 5 min die Momentanleistung logge?

Mir würde es aber vollkommen reichen, wenn ich die Werte über Bus, gerne M-Bus, notfalls auch ModBus oder 2 x S0 bekomme

 

Hätte zugegeben nicht gedacht dass das so kompliziert ist / es so wenig Zähler gibt die das können

Ich verstehe zugegeben nicht, was der Sinn eines nicht saldierenden Zählers ist, wenn er ausdrücklich als Zweirichtungszähler verkauft wird?

 

Oder reden alle in diversen Foren nur über die Anzeige im Display?

 

Könntest Du mir evt. Von Deinen Zählern zur Verfügung stellen, was die über den Bus raus geben?

 

Den MPM3PM hatte ich angeschaut, wollte ich kaufen – er ist nicht mehr lieferbar, alles was es gab war wohl eine Überproduktion / eigentlich war er nur für einen einzigen Endkunden gedacht

 

 

An der Solaranlage habe ich momentan einen TIP Sinus 5//1 verbaut – eigentlich ein Messwandlerzähler, aber über 5A kommt die Anlage eh nicht

Dort werden über den M-Bus 27 Datenpunkte ausgegeben, die sogar konfigurierbar sind   

https://www.stromzaehler.de/downloads/SINUS%20M-Bus%20Beschreibung%20V03%202020-03-18.pdf

 

Für andere Wandler finde ich leider keine derart umfangreichen Dokumentationen über den Bus

 

Leider gibt es den aber nicht als 2Richtungszähler mit Bus

 

Bin zugegeben gerade am überlegen, einfach 2 davon einzubauen, einer davon „verkehrt rum“ angeschlossen – müsste doch eigentlich gehen?

Die Messwandler dann einfach in Reihe?

 

Viele Grüße

Klaus

 

 

 

 

Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org <mailto:volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> > Im Auftrag von Frank Richter
Gesendet: Freitag, 27. März 2020 15:12
An: volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org <mailto:volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org> >
Betreff: Re: [vz-users] welcher saldierende Stromzähler ist aktuell empfehlenswert?

 

Hallo Klaus,

 

willst du saldierte Zählerstände haben oder reicht dir eine saldierte Momentanleistung über alle 3 Phasen? Der SDM630 kann nur 2).

 

Korrekt saldieren können soweit ich weiß Inepro PRO380, DZG DVH4013 und angeblich MPM3PM (konnte ich noch nicht testen).

Der Inepro hat leider nur eine Auflösung von 10Wh, der DZG glaub ich 1Wh (muss ich nachschauen).

 

Grüße

Frank

 

Klaus Reichenecker <kr at kr123.de <mailto:kr at kr123.de> > schrieb am Fr., 27. März 2020, 15:00:

 

Hallo zusammen,

 

Für eine Unterverteilung / Solareinspeisung suche ich einen 3-Phasen-Zähler.

Es muss ein Zweirichtungszähler sein

 

So ein Zähler sollte ja saldierend rechnen – der jetzt eingebaute tut es nicht

Er addiert Import / Export über die 3 Phasen, gibt das als S0-Impulse aus,was natürlich Unsinn ist 

 

Ich habe mir jetzt mal den SDM630 angeschaut

https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/166/sdm630mbus-v2-3-phasen-multifunktions-wechsel/drehstromzaehler-mit-mbus-2xs0?c=94

 

Laut diverser Foren rechnet er nicht saldierend – aber ist das auch über die Schnittstelle so?  Welche Werte stehen über den M-Bus zur Verfügung?

Was auf dem Display steht wäre mir egal

 

 

Bei dem hier steht nichts von saldierend:

https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/135/sdm530mt-multitarif-drehstromzaehler?c=94

Aber er hat zumindest 2 S0-Ausgänge, je 1 x Import, 1 x Export

Gibt er dann wenn ich in einer Phase exportiere, in den beiden anderen Importiere, auf beiden S0 gleichzeitig was aus?

 

Der hier wird mit explizit mit saldierend beworben:

https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/122/sdm72bis-3p-4te-lcd-zweirichtungs-dsz-fuer-din-hutschiene?c=94

Hat 2 LEDs für Import / Export, aber leider nur eine S0-Schnittstelle – Das Gebastel, die LEDs abzugreifen will ich mir eigentlich sparen

 

Bin zugegeben etwas verwirrt

 

Was habt Ihr bei Euch verbaut? Was könnt Ihr empfehlen?

 

 

Viele Grüße

 

Klaus

 

 

 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20200328/7a307820/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list