[vz-users] welcher saldierende Stromzähler ist aktuell empfehlenswert?
Klaus Reichenecker
kr at kr123.de
Sa Mär 28 19:14:01 CET 2020
Hallo Frank,
oha, das nächste Problem 😊
Ist das auch so, wenn ich überhaupt nicht aggregiere?
Egal, neuer Stromzähler ist eh bestellt, hoffe dann wird alles besser 😊
Aber generell zur Aggregation – habe das bisher nicht genutzt da es bei meinem Webhoster nicht möglich war, Cronjobs zu machen
Jetzt ist es wohl möglich
Kann ich bei VZ auch nur einzelne Kanäle aggregieren?
Meine Datenbank ist sehr groß, aber ich vermute das meiste davon kommt durch S0-Zähler – direkt alle 5min geloggte Werte fallen da gar nicht so ins Gewicht
Viele Grüße
Klaus
Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Frank Richter
Gesendet: Samstag, 28. März 2020 18:48
An: volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
Betreff: Re: [vz-users] welcher saldierende Stromzähler ist aktuell empfehlenswert?
Hallo Klaus,
Vorsicht, virtuelle Kanäle arbeiten mit aggregierten Daten! Du solltest nicht erwarten, dabei reale Werte für Bezug und Einspeisung zu erhalten, weil bei Betrachtung längerer Zeiträume die Information zur Gleichzeitigkeit verloren geht.
Grüße
Frank
Klaus Reichenecker <kr at kr123.de <mailto:kr at kr123.de> > schrieb am Sa., 28. März 2020, 18:40:
Hallo Thomas,
eine Nacht drüber geschlafen – nachgedacht – Du hast Recht
Es funktioniert mit dem Virtuellen Zähler, einfach einen vom anderen abziehen 😊
Vielen Dank und Grüße
Klaus
Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org <mailto:volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> > Im Auftrag von Thomas Höpfner
Gesendet: Freitag, 27. März 2020 18:15
An: volkszaehler.org <http://volkszaehler.org> - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org <mailto:volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org> >
Betreff: Re: [vz-users] welcher saldierende Stromzähler ist aktuell empfehlenswert?
Hallo Klaus,
warum muss es ein saldierender sein? Der macht nach meinen Kenntnisstand nur als Abrechnungszähler beim EVU sinn. Die lassen sich aber keine Zähler vorschreiben.
Mit virtuellen Zählern kannst du die Funktion in VZ nachbilden.
Thomas
Am 27.03.2020 um 17:28 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de <mailto:kr at kr123.de> >:
Hallo Frank,
saldierte Zählerstände wären schon schön, sind genauer als wenn ich über VZ alle 5 min die Momentanleistung logge?
Mir würde es aber vollkommen reichen, wenn ich die Werte über Bus, gerne M-Bus, notfalls auch ModBus oder 2 x S0 bekomme
Hätte zugegeben nicht gedacht dass das so kompliziert ist / es so wenig Zähler gibt die das können
Ich verstehe zugegeben nicht, was der Sinn eines nicht saldierenden Zählers ist, wenn er ausdrücklich als Zweirichtungszähler verkauft wird?
Oder reden alle in diversen Foren nur über die Anzeige im Display?
Könntest Du mir evt. Von Deinen Zählern zur Verfügung stellen, was die über den Bus raus geben?
Den MPM3PM hatte ich angeschaut, wollte ich kaufen – er ist nicht mehr lieferbar, alles was es gab war wohl eine Überproduktion / eigentlich war er nur für einen einzigen Endkunden gedacht
An der Solaranlage habe ich momentan einen TIP Sinus 5//1 verbaut – eigentlich ein Messwandlerzähler, aber über 5A kommt die Anlage eh nicht
Dort werden über den M-Bus 27 Datenpunkte ausgegeben, die sogar konfigurierbar sind
https://www.stromzaehler.de/downloads/SINUS%20M-Bus%20Beschreibung%20V03%202020-03-18.pdf
Für andere Wandler finde ich leider keine derart umfangreichen Dokumentationen über den Bus
Leider gibt es den aber nicht als 2Richtungszähler mit Bus
Bin zugegeben gerade am überlegen, einfach 2 davon einzubauen, einer davon „verkehrt rum“ angeschlossen – müsste doch eigentlich gehen?
Die Messwandler dann einfach in Reihe?
Viele Grüße
Klaus
Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org <mailto:volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> > Im Auftrag von Frank Richter
Gesendet: Freitag, 27. März 2020 15:12
An: volkszaehler.org <http://volkszaehler.org> - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org <mailto:volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org> >
Betreff: Re: [vz-users] welcher saldierende Stromzähler ist aktuell empfehlenswert?
Hallo Klaus,
willst du saldierte Zählerstände haben oder reicht dir eine saldierte Momentanleistung über alle 3 Phasen? Der SDM630 kann nur 2).
Korrekt saldieren können soweit ich weiß Inepro PRO380, DZG DVH4013 und angeblich MPM3PM (konnte ich noch nicht testen).
Der Inepro hat leider nur eine Auflösung von 10Wh, der DZG glaub ich 1Wh (muss ich nachschauen).
Grüße
Frank
Klaus Reichenecker <kr at kr123.de <mailto:kr at kr123.de> > schrieb am Fr., 27. März 2020, 15:00:
Hallo zusammen,
Für eine Unterverteilung / Solareinspeisung suche ich einen 3-Phasen-Zähler.
Es muss ein Zweirichtungszähler sein
So ein Zähler sollte ja saldierend rechnen – der jetzt eingebaute tut es nicht
Er addiert Import / Export über die 3 Phasen, gibt das als S0-Impulse aus,was natürlich Unsinn ist
Ich habe mir jetzt mal den SDM630 angeschaut
https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/166/sdm630mbus-v2-3-phasen-multifunktions-wechsel/drehstromzaehler-mit-mbus-2xs0?c=94
Laut diverser Foren rechnet er nicht saldierend – aber ist das auch über die Schnittstelle so? Welche Werte stehen über den M-Bus zur Verfügung?
Was auf dem Display steht wäre mir egal
Bei dem hier steht nichts von saldierend:
https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/135/sdm530mt-multitarif-drehstromzaehler?c=94
Aber er hat zumindest 2 S0-Ausgänge, je 1 x Import, 1 x Export
Gibt er dann wenn ich in einer Phase exportiere, in den beiden anderen Importiere, auf beiden S0 gleichzeitig was aus?
Der hier wird mit explizit mit saldierend beworben:
https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/122/sdm72bis-3p-4te-lcd-zweirichtungs-dsz-fuer-din-hutschiene?c=94
Hat 2 LEDs für Import / Export, aber leider nur eine S0-Schnittstelle – Das Gebastel, die LEDs abzugreifen will ich mir eigentlich sparen
Bin zugegeben etwas verwirrt
Was habt Ihr bei Euch verbaut? Was könnt Ihr empfehlen?
Viele Grüße
Klaus
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20200328/224860af/attachment-0001.html>
More information about the volkszaehler-users
mailing list