[vz-users] Frage zu vzlogger, meterExec und MQTT
Tobias Lehr
tobias.lehr at me.com
Di Okt 20 22:57:26 CEST 2020
Hallo Daniel,
das war tatsächlich die Lösung, ich habe Chn11 auf false gesetzt und jetzt geht es. Die Steckdose die auf chn11 sendet ist derzeit nicht aktiv, hatte aber vergssen den kanal in der conf auf false zu setzen. das hat bisher reibungslos funktioniert da es der letzte kanal in der conf war. scheinbar hat der vzlogger auf die abarbeitung des Befehls von chn11 gewartet, hier kam aber logischerweise nichts, und hat deshalb keine weiteren befehle aus nachfolgenden kanälen ausgeführt. Das ist aber erst aufgefallen als ich die neue Steckdose hinzugefügt hatte.
Danke für die Hilfe.
Gruß Tobias
> Am 20.10.2020 um 04:57 schrieb Daniel Lauckner <vz at jahp.de>:
>
> Hallo,
>
>
> Lösung hab ich keine, aber zwei Auffälligkeiten: chn11 taucht in den Log
> ebenfalls nicht auf. chn10 braucht auch mehrere Minuten bis mal was
> ankommt.
>
> Ich würde mal andere Exec-Kanäle auf false setzen oder gar die
> Reihenfolge drehen um zu sehen ob sich was verändert.
>
>
> mfg Daniel
>
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users