[vz-users] Einsteigerfragen zum Volkszaehler

Tilman Glötzner tilman_1 at gloetzner.net
Mi Dez 22 14:40:41 CET 2021


Hallo Marc

On 22.12.21 13:37, Marc Haber wrote:
> Hallo,
>
> On Wed, Dec 22, 2021 at 10:09:13AM +0100, Tilman Glötzner wrote:
>>> Ist S0¹ als garantiert potenzialfrei definiert?
>> Ja, wenn Du potentialfrei vom Zähler meinst. Das erledigt der Optokoppler.
>>
>> https://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle#/media/Datei:S0-Schnittstelle.jpg
> Und das Schaltbild steht so in der Norm? Warum ist dann auf
> Empfängerseite nochmal ein Optokoppler spezifiziert?

Es steht so auf Wikipedida:-)  Die Norm  habe ich nicht gelesen -- sie 
dürfte  die Anforderungen an den Zähler selbst beschreiben.

Vermutlich wird sie einen potentialfreien Schaltausgang, der auf eine 
Spannung von 5-27Volt ausgelegt ist, fordern -- zumindest funktionieren 
die Zähler, mit denen ich zu tun hatte, innerhalb dieser Spezifikation.

Zu dem Optokoppler auf der Empfängerseite kann ich nur mutmassen: Er 
trennt den S0-Schnittstelle von dem Empfänger des Signal ab und stellt 
Potentialfreiheit zum  S0-Stromkreis her. Wie vorhin geschrieben, denke 
ich, dass er nicht zwingend notwendig ist und für dem Betrieb mit den 
3,3 Volt-Eingängen des RPI auch ein richtig dimensionierter  
Spannungsteiler funktionieren sollte. Wenn die Leitungslängen größer 
sind und das Kabel nicht symetrisch, kann es zu Spannungsspitzen 
aufgrund von Einstreuungen kommen -- dagegen ist der Optokoppler 
unempfindlicher als die Eingänge des RPI. In dem Fall ist es gut, den 
zweiten Optokoppler auch zu haben...