[vz-users] Fragen zur Gaszähler-Konfiguration

Thomas Höpfner thomas at thhoe.de
Di Jul 13 19:37:28 CEST 2021


Hallo Stephan,

die Auflösung ist falsch. Auf den Typenschild steht 0,01 m3 pro Impuls. Das ist ein Auflösung von 100. 

Thomas 


> Am 13.07.2021 um 19:08 schrieb Stephan Mühlstrasser <stephan.muehlstrasser at gmail.com>:
> 
> Hi,
> 
> nachdem ich einen Stromzähler schon erfolgreich eingerichtet hatte, habe 
> ich jetzt auch einen Gaszähler aufgesetzt. Es handelt sich um einen 
> Raspberry Pi Zero W, der mit vzlogger per Reedkontakt den BK-G4-Zähler 
> ausliest (siehe angehängtes Foto).
> 
> Ich habe nur wenige Beispiele der vzlogger-Konfiguration für einen 
> Gaszähler gefunden, und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt auch das 
> erwartete Ergebnis im Frontend sehe. Es wird eine Folge von 
> Ein-/Aus-Zuständen angezeigt (siehe angehängter Screenshot). Manchmal 
> ist auch eine lange Linie im Ein-Zustand sichtbar, wenn der Magnet des 
> Zählerrads genau über dem Reedkontakt stehen bleibt.
> 
> Wird so der Verbrauch bei einem Gaszähler korrekt angezeigt, oder habe 
> ich in der Konfiguration etwas falsch gemacht?
> 
> Die vzlogger.conf-Datei sieht wie folgt aus:
> 
> {
>     // General settings
>     "verbosity": 3,
>     "log": "/var/log/vzlogger.log",
>     "retry": 30,
> 
>     // Build-in HTTP server
>     "local": {
>         "enabled": true,
>         "port": 8080,
>         "index": true,
>         "timeout": 30,
>         "buffer": -1
>     },
> 
>     // realtime notification settings
>     "push": [
>     ],
> 
>     // Meter configuration
>     "meters": [
>         {
>             "enabled": true,
>             "allowskip": false,
>             "protocol": "s0",
>             "device": "/sys/class/gpio",
>             "gpio": 23,
>             "mmap": "",
>             "gpio_dir": -1,
>             "configureGPIO": true,
>             "send_zero": false,
>             "debounce_delay": 300,
>             "aggtime": -1,
> 
>             "channels": [
>             {
>                 "api": "volkszaehler",
>                 "uuid": "c2138da0-dc33-11eb-8dfc-af8a4d400027",
>                 "middleware": "https://vz.p-adic.de/middleware.php",
>                 "certfile": "/home/pi/gaszaehler.p-adic.pem",
>                 "keyfile": "/home/pi/gaszaehler.p-adic.key.pem",
>                 "identifier": "Impulse",
>                 "aggmode": "none",
>                 "duplicates": 0
>             }
>             ]
>         }
>     ]
> }
> 
> Der Kanal wurde wie folgt angelegt (Details im Web-Frontend):
> 
> Titel    Gaszähler
> Typ    gas
> UUID    c2138da0-dc33-11eb-8dfc-af8a4d400027
> Auflösung    100000/m³
> Öffentlich    ja
> Aktiv    ja
> Farbe    #8bc34a
> Stil    Stufen
> Füllgrad    0
> Linienstil    Solide
> Achse    auto
> 
> Den Wert 100000/m³ für den BK-G4 habe ich aus dem Volkszähler-Wiki hier:
> 
> https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/gas
> 
> Stephan
> <Gaszähler.png>
> <BK-G4.jpg>