[vz-users] Fragen zur Gaszähler-Konfiguration

Thomas Höpfner thomas at thhoe.de
Di Jul 13 20:09:23 CEST 2021


Die Darstellung ist richtig. Ändere die zeitliche Auflösung, dann siehst du eine Kurve.
Im Sommer ist der Verbrauch nur bei der Warmwassererzeugung.

Thomas 


> Am 13.07.2021 um 19:53 schrieb Stephan Mühlstrasser <stephan.muehlstrasser at gmail.com>:
> 
> Hallo Thomas,
> 
>> Am 13.07.2021 um 19:37 schrieb Thomas Höpfner:
>> Hallo Stephan,
>> 
>> die Auflösung ist falsch. Auf den Typenschild steht 0,01 m3 pro Impuls. Das ist ein Auflösung von 100.
> 
> verstehe, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das beim Kanal geändert, 
> und jetzt sehe ich auch nicht mehr nur Ein-/Auszustände im Frontend 
> (siehe Screenshot).
> 
> Ist dann der Eintrag im Wiki in der Spalte "Sensor" für den BK-G4 
> falsch, oder bezieht sich der auf etwas anderes als die Auflösung im Kanal?
> 
> Stephan
> 
>> Thomas
>> 
>> 
>>>> Am 13.07.2021 um 19:08 schrieb Stephan Mühlstrasser <stephan.muehlstrasser at gmail.com>:
>>> 
>>> Hi,
>>> 
>>> nachdem ich einen Stromzähler schon erfolgreich eingerichtet hatte, habe
>>> ich jetzt auch einen Gaszähler aufgesetzt. Es handelt sich um einen
>>> Raspberry Pi Zero W, der mit vzlogger per Reedkontakt den BK-G4-Zähler
>>> ausliest (siehe angehängtes Foto).
>>> 
>>> Ich habe nur wenige Beispiele der vzlogger-Konfiguration für einen
>>> Gaszähler gefunden, und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt auch das
>>> erwartete Ergebnis im Frontend sehe. Es wird eine Folge von
>>> Ein-/Aus-Zuständen angezeigt (siehe angehängter Screenshot). Manchmal
>>> ist auch eine lange Linie im Ein-Zustand sichtbar, wenn der Magnet des
>>> Zählerrads genau über dem Reedkontakt stehen bleibt.
>>> 
>>> Wird so der Verbrauch bei einem Gaszähler korrekt angezeigt, oder habe
>>> ich in der Konfiguration etwas falsch gemacht?
>>> 
>>> Die vzlogger.conf-Datei sieht wie folgt aus:
>>> 
>>> {
>>>     // General settings
>>>     "verbosity": 3,
>>>     "log": "/var/log/vzlogger.log",
>>>     "retry": 30,
>>> 
>>>     // Build-in HTTP server
>>>     "local": {
>>>         "enabled": true,
>>>         "port": 8080,
>>>         "index": true,
>>>         "timeout": 30,
>>>         "buffer": -1
>>>     },
>>> 
>>>     // realtime notification settings
>>>     "push": [
>>>     ],
>>> 
>>>     // Meter configuration
>>>     "meters": [
>>>         {
>>>             "enabled": true,
>>>             "allowskip": false,
>>>             "protocol": "s0",
>>>             "device": "/sys/class/gpio",
>>>             "gpio": 23,
>>>             "mmap": "",
>>>             "gpio_dir": -1,
>>>             "configureGPIO": true,
>>>             "send_zero": false,
>>>             "debounce_delay": 300,
>>>             "aggtime": -1,
>>> 
>>>             "channels": [
>>>             {
>>>                 "api": "volkszaehler",
>>>                 "uuid": "c2138da0-dc33-11eb-8dfc-af8a4d400027",
>>>                 "middleware": "https://vz.p-adic.de/middleware.php",
>>>                 "certfile": "/home/pi/gaszaehler.p-adic.pem",
>>>                 "keyfile": "/home/pi/gaszaehler.p-adic.key.pem",
>>>                 "identifier": "Impulse",
>>>                 "aggmode": "none",
>>>                 "duplicates": 0
>>>             }
>>>             ]
>>>         }
>>>     ]
>>> }
>>> 
>>> Der Kanal wurde wie folgt angelegt (Details im Web-Frontend):
>>> 
>>> Titel    Gaszähler
>>> Typ    gas
>>> UUID    c2138da0-dc33-11eb-8dfc-af8a4d400027
>>> Auflösung    100000/m³
>>> Öffentlich    ja
>>> Aktiv    ja
>>> Farbe    #8bc34a
>>> Stil    Stufen
>>> Füllgrad    0
>>> Linienstil    Solide
>>> Achse    auto
>>> 
>>> Den Wert 100000/m³ für den BK-G4 habe ich aus dem Volkszähler-Wiki hier:
>>> 
>>> https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/gas
>>> 
>>> Stephan
>>> <Gaszähler.png>
>>> <BK-G4.jpg>
>> 
> 
> <Gaszähler2.png>



Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users