[vz-users] falsche Verbrauchswerte bei Tages / Monatsansicht?
Thomas Höpfner
thomas at thhoe.de
So Jan 30 21:26:50 CET 2022
Hallo Klaus,
nach deiner Grafik hast du am 1.11. 4kWh Wärmeenergie gemessen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Daher meine Aussage das etwas mit der Skalierung nicht stimmen kann.
Als 1. solltest du prüfen was in der Datenbank steht, und mit deinen Hardwarezähler vergleichen.
Thomas
Am 30.01.2022 um 21:08 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:
Hallo Thomas,
was meinst Du mit falscher Skalierung?
Wechsle ich in der Ansicht von den Balken – also daily oder month by day zurück auf current passt ja alles?
Viele Grüße
Klaus
Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Thomas Höpfner
Gesendet: Sonntag, 30. Januar 2022 20:43
An: volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
Betreff: Re: [vz-users] falsche Verbrauchswerte bei Tages / Monatsansicht?
Hallo Klaus,
die Balken stimmen nicht!
Du hast eine falsche Skalierung für den Kanal eingetragen.
Thomas
Am 30.01.2022 um 16:11 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:
Hallo Thomas,
kam bei Dir das Bild in meiner Mail nicht an?
Hatte es als Anhang beigefügt – anbei habe ich es noch mal angehängt
Anbei ein weiteres Beispiel eines Wärmemengenzählers – ich musste hier leider das Bild in 2 Teile schneiden
Ich habe leider so einige Zähler die nur Leistungswerte ausgeben – z.B. diverse Solarsachen
Daniel schrieb:
Wenn die Installation alt genug trifft vielleicht der hier noch zu:
https://github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/issues/614
mfg Daniel
gute Frage – glaube ganz so alt ist sie nicht – sie antwortet zumindest mal mit 0,3, hat auch die neueren Optionen wie Linestyle usw
Viele Grüße
Klaus
Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Thomas Höpfner
Gesendet: Sonntag, 30. Januar 2022 15:19
An: volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
Betreff: Re: [vz-users] falsche Verbrauchswerte bei Tages / Monatsansicht?
Hallo Klaus,
Am 30.01.2022 um 11:29 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:
Hallo Thomas,.
vielen Dank für Deine Antwort –
Du meinst mit Energie erfassen die Zählerstände erfassen?
Leistung ist nur ein Momentanwert, Energie ist Leistung x Zeit. Zur Erfassung der Energie muss man die Leistung mathematisch integrieren.
Ich habe leider fast nur Geräte die Leistungswerte
Bitte ein Beispiel für ein Gerät das nur Leistung ausgibt.
oder S0-Impulse ausgeben
Das ist in der Regel die Energie (kWh / Impuls)
Ich habe aber noch mal geschaut – anbei ein anderes Beispiel eines Zählers der beides ausgibt
Die Balkenhöhe stimmt grob – nur die Summe und der Durchschnitt sind halt total daneben?
(Die 28kWh stimmen)
Ich sehe nichts
Viele Grüße
Klaus
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20220130/400a8cd4/attachment-0001.html>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : nicht verfügbar
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 251225 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20220130/400a8cd4/attachment-0003.jpe>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : nicht verfügbar
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 182840 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20220130/400a8cd4/attachment-0004.jpe>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : nicht verfügbar
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 46320 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20220130/400a8cd4/attachment-0005.jpe>
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users