[vz-users] negative Leistung L3
Tobias Baumann
017623705678 at o2online.de
Mo Nov 14 14:19:46 CET 2022
Moin
so endlich funktioniert es , es war einfach noch zuviel Verbraucher auf
L3 (ca 70W) sodass die 40W Solar nicht reichten , heute dann bei 80-150W
solar wurde negative Leistung angezeigt
Ich habe aber gerade noch ein anderes Problem vielleicht wurde es schon
behandelt .
ich nutze als Unterzähler einen 5(40)A mit S0-Ausgang (1000/kWh) über
einen ESP-Easy an die Middleware (ohne vzlogger) , die Impulse werden
richtig im ESP-Easy ermittel und alle 60sek versendet ( dort sind immer
0 bis 4 impulse in der Historie ) Frontend werden dies auch angezeigt
mit etwa 0-180Watt .
das Problem: ab und zu erscheinen PEAKS mit 2-50kw (heute alleine 4).
In der Tagesansicht gehen diese unter , aber sobald man zoomt stechen
diese hervor .
Leider wird natürlich der Gesamt wert verfälscht .
Bekomme man diese Gefiltert? (also PEAK >600W = blockieren ) bzw
irgendwie raus ob es wirklich an S0 liegt ( störsignale,
doppelzählungen) oder am Frontend ?
Am 13.11.2022 um 19:29 schrieb René W:
> Ich habe einfach ein Shelly Plug S zwischen die Steckdose geschaltet.
> Den kann man auslesen und auch in die Datenbank eintragen.
>
> Gruß
>
> Tobias Baumann <017623705678 at o2online.de> schrieb am So. 13. Nov. 2022
> um 14:59:
>
> Hallo Gruppe
>
>
>
> muss ich irgendetwas besonderes Konfigurieren damit auch negative
> Leistungen in Frontend angezeigt werden
>
>
> Hintergrund heute habe ich meine Balkonsolaranlage in Betrieb
> genommen
> auf L3 um ca 0900 , diese liefert zurzeit 20-40Watt ( viel Nebel
> heute)
>
> aber diese Werte werden nicht angezeigt . Ich habe L3 genommen da
> hier
> fast keine Verbraucher drauf sind somit die Beste übersicht für den
> Start ( soll später auf L2 oder L1 geändert werden)
>
>
>
> --
> Diese E-Mail wurde von AVG-Antivirussoftware auf Viren geprüft.
> www.avg.com <http://www.avg.com>
>
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users