[vz-users] Gaszähler EG-BK4 möglichst einfach auslesen

Klaus Reichenecker kr at kr123.de
Di Dez 26 18:54:16 CET 2023


Ich logge meinen Gaszähler direkt mit ESPEasy in den VZ- ganz ohne Raspi, GPIO usw

 

Es war aber Hardwareseitig ein ziemlicher Kampf – der Magnet viel zu schwach für einen Reedkontakt

Ich nutze jetzt einen Hallsensor, selbst das ist schon grenzwertig

 

 

 

Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Alex
Gesendet: Dienstag, 26. Dezember 2023 16:32
An: volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>; volkszaehler-users at lists.volkszaehler.org
Betreff: Re: [vz-users] Gaszähler EG-BK4 möglichst einfach auslesen

 

Hallo Julian,

 

um es kurz zu sagen: prinzipiell geht es, ist aber störanfällig. Mit ein paar Tricks kann man es weitestgehend in den Griff bekommen, zumindest bei einem Gaszähler, der ja vergleichsweise wenig Impulse sendet. Wenn Du möchtest, kann ich ein paar Erfahrungen weitergeben, auch, was die internen Widerstände betrifft (es gibt hard und soft resistors on board). Wirklich empfehlenswert ist diese Vorgehensweise jedoch nicht.

 

Viele Grüße,

Alex

 

 

On Tue, 2023-12-26 at 10:57 +0100, Julian Sikorski wrote:

Hallo zusammen,

 

ich bin vor einigen Tagen auf volkszähler drauf gestoßen und direkt 

begeistert geworden. Ich habe mir ein IR Lesekopf für mein Iskra 

Stromzähler besorgt und den PIN bestellt. So weit, so gut. Sobald ich 

mein uraltes Raspberry Pi 1B an das Heimnetz anschließen kann, werde ich 

middleware und frontend auf Docker container umziehen, der auf meinem 

Odroid HC1 NAS läuft.

Jetzt zum eigentlichen Thema: ich würde gerne mein Gaszähler auch gerne 

mit auslesen. Entweder mit dem offiziellen IN-Z62 oder mit dem reed 

sensor von Reichelt. Dazu hätte ich folgende Fragen:

- da die Erweiterungsboard momentan nicht lieferbar ist, geht es auch 

direkt über GPIO?

- wenn ja, wie schließt man die Kabel am besten an die GPIO pins? Löten 

oder mit Dupont Crimp?

- funktioniert es auch mit den internen Widerständen oder ist ein 

externes 10k zwingend erforderlich?

 

Danke für die Infos im Voraus.

 

Liebe Grüße,

Julian

 

 

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20231226/9b8f563b/attachment-0003.htm>


Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users