[vz-users] Gaszähler EG-BK4 möglichst einfach auslesen
Klaus Reichenecker
kr at kr123.de
Di Dez 26 19:42:13 CET 2023
Der Trick war bei mir, erst mal die Spannungen des Sensors in VZ zu loggen – dann zu schauen was die beste Spannung zum Auswerten ist
Anbei ein Screenshot – sind mV, nicht Volt wie dargestellt
Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Tilman Glötzner
Gesendet: Dienstag, 26. Dezember 2023 19:26
An: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
Betreff: Re: [vz-users] Gaszähler EG-BK4 möglichst einfach auslesen
Hallo Julian
Ich lese bei Klaus etwas von einen ziemlichen Kampf. Das war bei dem BK-G4M, den wir im Keller hängen haben, genauso.
Für einen Reedkontakt war der Magnet zu schwach. Auch für einem Hallsensor hat es nicht gereicht. Erfolg hatte ich dann erst mit einem Magnetfeldsensor. Dokumentiert habe ich die Lösung im Wiki:
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/bk-g4m_lesekopf
Gruß
Tilman
On 26.12.23 18:54, Klaus Reichenecker wrote:
Ich logge meinen Gaszähler direkt mit ESPEasy in den VZ- ganz ohne Raspi, GPIO usw
Es war aber Hardwareseitig ein ziemlicher Kampf – der Magnet viel zu schwach für einen Reedkontakt
Ich nutze jetzt einen Hallsensor, selbst das ist schon grenzwertig
Von: volkszaehler-users <mailto:volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Alex
Gesendet: Dienstag, 26. Dezember 2023 16:32
An: volkszaehler.org - users <mailto:volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org> <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>; volkszaehler-users at lists.volkszaehler.org <mailto:volkszaehler-users at lists.volkszaehler.org>
Betreff: Re: [vz-users] Gaszähler EG-BK4 möglichst einfach auslesen
Hallo Julian,
um es kurz zu sagen: prinzipiell geht es, ist aber störanfällig. Mit ein paar Tricks kann man es weitestgehend in den Griff bekommen, zumindest bei einem Gaszähler, der ja vergleichsweise wenig Impulse sendet. Wenn Du möchtest, kann ich ein paar Erfahrungen weitergeben, auch, was die internen Widerstände betrifft (es gibt hard und soft resistors on board). Wirklich empfehlenswert ist diese Vorgehensweise jedoch nicht.
Viele Grüße,
Alex
On Tue, 2023-12-26 at 10:57 +0100, Julian Sikorski wrote:
Hallo zusammen,
ich bin vor einigen Tagen auf volkszähler drauf gestoßen und direkt
begeistert geworden. Ich habe mir ein IR Lesekopf für mein Iskra
Stromzähler besorgt und den PIN bestellt. So weit, so gut. Sobald ich
mein uraltes Raspberry Pi 1B an das Heimnetz anschließen kann, werde ich
middleware und frontend auf Docker container umziehen, der auf meinem
Odroid HC1 NAS läuft.
Jetzt zum eigentlichen Thema: ich würde gerne mein Gaszähler auch gerne
mit auslesen. Entweder mit dem offiziellen IN-Z62 oder mit dem reed
sensor von Reichelt. Dazu hätte ich folgende Fragen:
- da die Erweiterungsboard momentan nicht lieferbar ist, geht es auch
direkt über GPIO?
- wenn ja, wie schließt man die Kabel am besten an die GPIO pins? Löten
oder mit Dupont Crimp?
- funktioniert es auch mit den internen Widerständen oder ist ein
externes 10k zwingend erforderlich?
Danke für die Infos im Voraus.
Liebe Grüße,
Julian
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20231226/a5db3ee3/attachment-0001.htm>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : Zwischenablage01.jpg
Dateityp : image/jpeg
Dateigröße : 111034 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20231226/a5db3ee3/attachment-0001.jpg>
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users