[vz-users] Gaszähler BK-G4 möglichst einfach auslesen
Alex
sokoloff at e-mail.de
Mi Dez 27 18:53:38 CET 2023
Hallo Julian,
seit einem dreiviertel Jahr habe ich einen Metrix Impulsnehmer NI-3 für
Metrix/Apator Gaszähler am laufen, davor war's ein Cyble Sensor, der
streng genommen kein Reed-Kontakt ist, sondern ein elektronischer Open-
Collector. Beide der Einfachkeit halber direkt am GPIO.
Das Hauptproblem war bei mir nie, dass die Impulse nicht oder nicht
sauber gezählt werden, sondern Interferenzen, sprich falsche Impulse,
die entweder over the air oder via Netzteil kommen können. Schleudernde
Wasch- oder pumpende Spülmaschinen z.B. machen da viel Freude....
Ich schreibe mal mein Setup zusammen und schicke es Dir... kann aber
ein zwei Tage dauern. Aber wie gesagt, nicht die reine Lehre, die USB
Lösung ist da sicherlich besser.
Grüße,
Alex
On Wed, 2023-12-27 at 14:34 +0100, Julian Sikorski wrote:
> Hallo,
>
> danke für eure Meinungen. Mein Gaszähler wäre der BK-G4 von
> Kromschröder, entschuldigt bitte den falschen Betreff. Baujahr
> scheinbar
> 2001, die Aussparung für Reed Sensor gibt es aber. Ich hätte
> eigentlich
> gedacht, dass dieser längst wegen abgelaufener Eichung ausgetauscht
> werden müsste, es ist aber scheinbar nicht der Fall (oder Syna hat
> uns
> vergessen).
> An der Erfahrungen hätte ich definitiv Interesse :)
> Ich hätte nichts gegen bisschen mehr Geld für den "originalen" Sensor
> auszugeben, zumal meine Elektronik-Fähigkeiten schnell an ihre
> Grenzen
> kommen :( 10k Resistor zu verbauen kriege ich aber noch hin
> (hoffentlich). Lesekopf von Tilman wäre wahrscheinlich zu viel
> verlangt.
> Es wurde von manchen von Prellen berichtet, kriegt man das mit dem
> debounce_delay Parameter in Griff?
> Funktioniert der IN-Z62 dann auch direkt mit 3.3V von GPIO? Wenn
> nicht,
> was wäre der "MVP"?
> Wegen der Anbindung an die Pins, wäre so was in Ordnung:
> https://www.berrybase.de/dupont-crimpkontakt-fuer-kabel-awg-22-28-female?number=DUPCP-F
> Danke!
>
> LG,
> Julian
>
> Am 26.12.23 um 19:29 schrieb Alex:
> > Meiner Erfahrung nach funktionieren die "originalen", also vom
> > Hersteller des Zählers vertriebenen Kontakte reibungslos, weil ja
> > auch
> > getestet und zertifiziert. Dafür in der Anschaffung halt ein
> > bisschen
> > teurer... und exakt passend mit Befestigung.
> >
> > On Tue, 2023-12-26 at 19:25 +0100, Tilman Glötzner wrote:
> > >
> > > Hallo Julian
> > >
> > > Ich lese bei Klaus etwas von einen ziemlichen Kampf. Das war bei
> > > dem
> > > BK-G4M, den wir im Keller hängen haben, genauso.
> > >
> > > Für einen Reedkontakt war der Magnet zu schwach. Auch für einem
> > > Hallsensor hat es nicht gereicht. Erfolg hatte ich dann erst mit
> > > einem
> > > Magnetfeldsensor. Dokumentiert habe ich die Lösung im Wiki:
> > >
> > > https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/bk-g4m_lesekopf
> > >
> > > Gruß
> > >
> > > Tilman
> > >
> > > On 26.12.23 18:54, Klaus Reichenecker wrote:
> > >
> > > > Ich logge meinen Gaszähler direkt mit ESPEasy in den VZ- ganz
> > > > ohne
> > > > Raspi, GPIO usw
> > > >
> > > > Es war aber Hardwareseitig ein ziemlicher Kampf – der Magnet
> > > > viel zu
> > > > schwach für einen Reedkontakt
> > > >
> > > > Ich nutze jetzt einen Hallsensor, selbst das ist schon
> > > > grenzwertig
> > > >
> > > > *Von:* volkszaehler-users
> > > > <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> *Im Auftrag
> > > > von *Alex
> > > > *Gesendet:* Dienstag, 26. Dezember 2023 16:32
> > > > *An:* volkszaehler.org - users
> > > > <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>;
> > > > volkszaehler-users-fIHz4KgiBUEiDHdcnmzpoUzrnptfnCPw at public.gmane.org
> > > > *Betreff:* Re: [vz-users] Gaszähler EG-BK4 möglichst einfach
> > > > auslesen
> > > >
> > > > Hallo Julian,
> > > >
> > > > um es kurz zu sagen: prinzipiell geht es, ist aber
> > > > störanfällig. Mit
> > > > ein paar Tricks kann man es weitestgehend in den Griff
> > > > bekommen,
> > > > zumindest bei einem Gaszähler, der ja vergleichsweise wenig
> > > > Impulse
> > > > sendet. Wenn Du möchtest, kann ich ein paar Erfahrungen
> > > > weitergeben,
> > > > auch, was die internen Widerstände betrifft (es gibt hard und
> > > > soft
> > > > resistors on board). Wirklich empfehlenswert ist diese
> > > > Vorgehensweise
> > > > jedoch nicht.
> > > >
> > > > Viele Grüße,
> > > >
> > > > Alex
> > > >
> > > > On Tue, 2023-12-26 at 10:57 +0100, Julian Sikorski wrote:
> > > >
> > > >
> > > > > Hallo zusammen,
> > > > >
> > > > > ich bin vor einigen Tagen auf volkszähler drauf gestoßen und
> > > > > direkt
> > > > >
> > > > > begeistert geworden. Ich habe mir ein IR Lesekopf für mein
> > > > > Iskra
> > > > >
> > > > > Stromzähler besorgt und den PIN bestellt. So weit, so gut.
> > > > > Sobald ich
> > > > >
> > > > > mein uraltes Raspberry Pi 1B an das Heimnetz anschließen
> > > > > kann, werde
> > > > > ich
> > > > >
> > > > > middleware und frontend auf Docker container umziehen, der
> > > > > auf meinem
> > > > >
> > > > > Odroid HC1 NAS läuft.
> > > > >
> > > > > Jetzt zum eigentlichen Thema: ich würde gerne mein Gaszähler
> > > > > auch gerne
> > > > >
> > > > > mit auslesen. Entweder mit dem offiziellen IN-Z62 oder mit
> > > > > dem reed
> > > > >
> > > > > sensor von Reichelt. Dazu hätte ich folgende Fragen:
> > > > >
> > > > > - da die Erweiterungsboard momentan nicht lieferbar ist, geht
> > > > > es auch
> > > > >
> > > > > direkt über GPIO?
> > > > >
> > > > > - wenn ja, wie schließt man die Kabel am besten an die GPIO
> > > > > pins? Löten
> > > > >
> > > > > oder mit Dupont Crimp?
> > > > >
> > > > > - funktioniert es auch mit den internen Widerständen oder ist
> > > > > ein
> > > > >
> > > > > externes 10k zwingend erforderlich?
> > > > >
> > > > > Danke für die Infos im Voraus.
> > > > >
> > > > > Liebe Grüße,
> > > > >
> > > > > Julian
> > > > >
> >
>
>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20231227/57513aa1/attachment.htm>