[vz-users] S0 Zaehler wird korrekt erfasst aber nicht korrekt in Middleware angezeigt
Ruediger Schoen-Hermenau
Ruediger.Schoen at web.de
Mi Apr 3 16:30:07 CEST 2024
Hallo zusammen,
ich konnte das Problem durch Neuanlegen des Kanals beheben.
Einstellungen sind identisch. Die Ursache für die fehlerhafte
Darstellung konnte ich nicht finden.
Grüße
Rüdiger
Am 30.03.2024 um 16:30 schrieb Ruediger Schoen-Hermenau:
> Hallo zusammen,
>
> ich erfasse meinen Stromzähler per SML und habe einen weiteren Zähler
> vor meiner Wallbox, der nur S0 Pulse liefert.
> Beide Zähler werden korrekt erfasst und die erfassten Werte auch in die
> Datenbank geschrieben.
>
> Im Frontend wird aber nur der SML-Wohnungszähler korrekt dargestellt
> (siehe unten im Bild die blaue Linie) mit den ca. 11kW von 08:09h - 09:20h.
>
> Der S0 Zähler wird nicht richtig angezeigt, siehe die kurze rote Linie
> von 09:00h - 09:18h.
> Diese Linie besteht nur auf zwei Punkten mit exakt 11kW (Stil "Stufen").
> Wenn ich auf Sil "Points" schalte, wird der erste Punkt bei 0 und der
> zweite bei 11kW angezeigt.
> In der Datenbank stehen aber vernünftige Werte drin, siehe Screenshot
> vom csv (runtergeladen über Web-Fronend per Export, CSV).
> Von 08:09h bis 09:19 ist hier ebenfalls jede Sekunde ein vernünftiger
> Wert drin.
>
> SML Zähler ist als Kanal "El. Energie (Zählerstände)" und der S0 als als
> Kanal "El. Energie (S0-Impulse)" mit 1000/kWh eingerichtet.
> Wenn ich die Rohdaten vom S0 Kanal auslese, sehe ich ca. 3 Pulse pro
> Sekunde (= 3 Wh/1s * 3600s = 10.8kW). Passt also.
>
> Ich habe diverse andere SML und S0 Zähler eingerichtet, die alle korrekt
> erfasst und angezeigt werden.
> Hat jemand eine Idee, was bei dem Wallbox S0 Zähler schief geht? Ich
> stehe irgendwie auf dem Schlauch.
>
> Grüße
> Rüdiger
>
>
--
Rüdiger Schön-Hermenau
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 4
71640 Ludwigsburg
Tel: 07141-2985085
mobil: 0175-6035315
e-mail: Ruediger.Schoen at web.de
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users