[vz-users] Kein valides sml vom Zähler

MH mh.er at arcor.de
Sa Sep 21 19:06:31 CEST 2024


Hallo,
Auch wenn die Frage vermutlich überflüssig ist:
Wurde der Zähler per PIN freigeschaltet?

Manfred

> Am 21.09.2024 um 17:03 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:
> 
> Evtl. mal mit Tasmota versuchen?
> 
> https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/#emh-ehz-generation-k-sml
> 
> Irgendwo gibt’s auch was wie man mit Tasmota direkt an VZ senden kann
> 
> auch interessant:
> 
> https://github.com/mruettgers/SMLReader/issues/14
> 
> 
> Ich habe schon Interfaces für viele Zähler gebaut - zum auslesen meist das hier verwendet:
> 
> https://www.amazon.de/AZDelivery-TRCT5000-Infrarot-Hindernis-Vermeidung/dp/B07VP4HBY6?th=1
> 
> (Sendediode abgezwickt)
> 
> 
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von Tobias Baumann
> Gesendet: Samstag, 21. September 2024 14:09
> An: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> Betreff: Re: [vz-users] Kein valides sml vom Zähler
> 
> Ist der zweite Zähler auch ein eHZM ? oder ein anderer Typ ?
> 
> 9600baud 8N1 müsste die einstellungen sein , wenn es ein andere typ ist würde ich auf den lesekopf tippen oder wie bereits geschrieben Position/ Ausrichtung
> 
> 
> 
>> Am 21.09.2024 um 13:38 schrieb lists at mailgourmet.de:
>> Moin Maik,
>> vielen Dank für die Antwort!
>> Ich habe einen zweiten Zähler, an dem ich das selbe Problem habe. Ich
>> sehe, dass ungefähr einmal pro Sekunde Daten kommen, aber es ist eben
>> kein 1b1b1b1b dabei. Ich habe den Hichi USB Lesekopf von eBay und ich
>> habe einen selbst gebastelten mit einem IR Transistor. Mit beiden
>> empfange ich das gleiche. Ich habe schon überlegt, ob es eine
>> Einstellung vom seriellen Port ist, aber wenn ich damit herum spiele,
>> kommt gar nichts mehr.
>> Hast du eine Idee an welcher Stelle ich für die Fehlersuche noch
>> ansetzen könnte? Ich bin ziemlich ratlos.
>> Vielen Dank und viele Grüße!
>>> Maik Weidemann <m+vz at weidemann.online> hat am 18.09.2024 17:32 CEST
>>> geschrieben:
>>> Moin Kai,
>>> 
>>> die EMH sind eigentlich ganz gut. Ich hatte mit denen nie Probleme,
>>> im Gegensatz zu den China-Dingern... :-/
>>> 
>>> In deinem Hex-Output sollten regelmäßig 0x1b1b1b1b auftauchen. Falls
>>> es das nicht tut, ist zwischen Zähler und Computer wohl noch der Wurm
>>> drin. Evtl. ist der Lesekopf nicht in Ordnung. Oder der Zähler? Soll
>>> auch schon vorgekommen sein. Hast du die Möglichkeit, den Lesekopf an
>>> einem anderen Zähler zu testen?
>>> Solange im Hex-Outpu keine 0x1b1b1b1b auftauchen, brauchen wir an
>>> vzlogger Konfig noch nicht herum doktern.
>>> 
>>> Die EMH senden jede Sekunden einen Datensatz. Siehst du das auch?
>>> Oder kommen da nur unregelmäßig Daten an? Dann ist evtl. der Lesekopf
>>> nicht richtig positioniert.
>>> 
>>> Grüße
>>> Maik
>>> 
>>> 
>>> Am 13.09.24 um 19:18 schrieb lists at mailgourmet.de:
>>>> Moin zusammen,
>>>> ich versuche, mit dem vzlogger die Daten aus der INFO Schnittstelle
>>>> meines Stromzählers auszulesen. Ich empfange auch Daten, allerdings
>>>> scheint es kein valides SML zu sein.
>>>> Der vzlogger findet zumindest keine Werte wenn ich ins log schaue
>>>> und auch wenn ich die empfangenen Daten dem sml_server
>>>> (Beispielprojet der libsml) vorwerfe, findet der nichts darin. Im
>>>> folgenden mal allerlei Infos zu meinem Setup. Ich würde mich riesig
>>>> freuen, wenn jemand einen Hinweis für mich hat. Wenn noch Infos
>>>> fehlen, meldet euch gern!
>>>> Vielen Dank,
>>>> Kai
>>>> 
>>>> 
>>>> Stromzähler:
>>>> EMH eHZM
>>>> (https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/ehzm
>>>> /)
>>>> 
>>>> Platform:
>>>> Raspberry Pi zero, Raspbian bullseye, Hichi USB Lesekopf vzlogger
>>>> Version:
>>>> vzlogger 0.8.7
>>>> Middleware:
>>>> keine
>>>> vzlogger.conf (debugging version):
>>>> {
>>>> "retry": 0,
>>>> "verbosity": 15,
>>>> "log": "/var/log/vzlogger.log",
>>>> "push": [],
>>>> "local": {
>>>> "enabled": true,
>>>> "port": 8080,
>>>> "index": true,
>>>> "timeout": 0,
>>>> "buffer": 0
>>>> },
>>>> "meters": [
>>>> {
>>>> "enabled": true,
>>>> "protocol": "sml",
>>>> "device": "/dev/ttyUSB0",
>>>> "baudrate": 9600,
>>>> "parity": "8n1",
>>>> }
>>>> ]
>>>> }
>>>> Hex-Daten die ich empfange (Ausschnitt):
>>>> 42001800121212121000080c121212000000006400003000984000400060
>>>> 420000640006fefefefefefe000000200002000000080000008000006040
>>>> 00400008641840004208000064000030009840004000604206006606fefe
>>>> fefefefe02000000080000008000000600004000fefe6040004000086418
>>>> 64660600004020000000000000000008000066060000400000fe00000000
>>>> 02000000080000008000000066060000000000fe40180000604000400008
>>>> 6418401c00fe40000000000000c2300066060000000000fe006040004000
>>>> 086418401c00fe40000000000000c2000066060000000000fe0060400040
>>>> 00086418401c00fe4000000000000000600066060000000600fe00604000
>>>> 40000864184012000000000000c000000042c0000064000030009c400040
>>>> 00604200006000421800001212121210007e001212120000000064000030
>>>> 009e4000400060420000640006fefefefefefe0000002002020000000800
>>>> 00008000006040004000086418400042603c006400003000c04000400060
>>>> 4206006606fefefefefefe02000000080000008000000600004000fefe60
>>>> 400040000864186466060000402000000000000000000800006606000040
>>>> 0000fe0000000002000000080000008000000066060000000000fe401800
>>>> 006040004000086418401c00fe40000000000000c2320066060000000000
>>>> fe006040004000086418401c00fe40000000000000c20000660600000000
>>>> 00fe006040004000086418401c00fe400000000000000060006606000000
>>>> 0600fe0060400040000864184012000000000000c0000000420800006400
>>>> 003000c040004000604200006000429c0600121212121000023012121200
>>>> 0000006400003000c04000400060420000640006fefefefefefe00000020
>>>> 080200000008000000800000604000400008641c40004206900064000030
>>>> 00c440004000604206006606fefefefefefe020000000800000080000006
> 
> --
> Diese E-Mail wurde von AVG-Antivirussoftware auf Viren geprüft.
> www.avg.com
> 
> 


Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users