<p dir="ltr">War rein Interesse halber.<br>
Danke für die Infos!</p>
<div class="gmail_quote">Am 13.08.2013 22:44 schrieb "Thomas Gauweiler" <<a href="mailto:th.gauweiler@googlemail.com">th.gauweiler@googlemail.com</a>>:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Hallo Hungry,<br>
<br>
wozu brauchst Du die Spannung?<br>
<br>
Deine Leistung betrug da gerade 379 Watt.<br>
Ferner hast Du wohl einen Zähler mit Hoch- und Niedertarif.<br>
<br>
Sieh mal hier unter<br>
<a href="http://wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage#kanaele_in_der_middleware_erstellen" target="_blank">http://wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage#kanaele_in_der_middleware_erstellen</a><br>
<br>
1.8.1 wird Dein Hochtarif- und 18.2 Dein Niedertarif-Zähler sein. Die<br>
Summe ergibt ja auch 1.8.0.<br>
<br>
Gruß<br>
______<br>
/homas<br>