<p dir="ltr">Wir hatten hier vor ein paar Monaten übrigens einen ähnlichen Fall mit anderem Zähler (Suchbegriff: DVH 4013 Modbus). Symptome waren weitgehend identisch (Bitfehler in der Übertragung).<br>
Marc hatte auch den Digitus-Adapter verwendet und trotz viel Tüftelei war es damit bis zum Schluss nicht zum Laufen zu kriegen. <br>
Die Lösung war damals ein China-Adapter von AliExpress mit Widerständen für Pull-Up und Pull-Down, aber ohne Abschlusswiderstand (musste ausgelötet werden).</p>
<p dir="ltr">Grüße<br>
Frank</p>
<div class="gmail_quot<blockquote class=" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Hallo Pascal,</p>
<p dir="ltr">ich hatte mit Modbus bzw. RS485 auch schon meinen Spaß...<br>
Wie sieht dein Aufbau elektrisch aus? Abschlusswiderstand zwischen A und B vorhanden? Pull-Up und Pull-Down Widerstände vorhanden?</p>
<p dir="ltr">Viele Grüße<br>
Frank</p>
<div class="gmail_quote">Am 09.04.2017 14:25 schrieb "Pascal" <<a href="mailto:volkszaehler@wiuhelmtell.ch" target="_blank">volkszaehler@wiuhelmtell.ch</a>>:<br type="attribution"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Guten Tag liebe VZ- Gemeinde<br>
<br>
Ich versuche mich momentan daran, den Drehstrom-Zähler „INEPRO PRO380-Mod“ auszulesen. Dies soll über den RS485-USB- Wandler von „Digitus“, mittels der Library jlibmodbus in Java erfolgen. Leider bekomme ich immer komische Werte zurück. Von 50 Anfragen fallen ca. 49 durch den CRC- Check durch. Ein Anpassen der Baudrate auf den tiefstmöglichen Wert hat nichts gebracht. Hat jmd. von euch Erfahrung mit dem Auslesen von Modbus- Zählern und weiss wo das Problem liegen könnte?<br>