<html><head></head><body><div>Hallo Julian,</div><div><br></div><div>seit einem dreiviertel Jahr habe ich einen Metrix Impulsnehmer NI-3 für Metrix/Apator Gaszähler am laufen, davor war's ein Cyble Sensor, der streng genommen kein Reed-Kontakt ist, sondern ein elektronischer Open-Collector. Beide der Einfachkeit halber direkt am GPIO.</div><div><br></div><div>Das Hauptproblem war bei mir nie, dass die Impulse nicht oder nicht sauber gezählt werden, sondern Interferenzen, sprich falsche Impulse, die entweder over the air oder via Netzteil kommen können. Schleudernde Wasch- oder pumpende Spülmaschinen z.B. machen da viel Freude....</div><div><br></div><div style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Cantarell; font-size: 14.666667px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.4); -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none;"><span class="Apple-converted-space"> </span>Ich schreibe mal mein Setup zusammen und schicke es Dir... kann aber ein zwei Tage dauern. Aber wie gesagt, nicht die reine Lehre, die USB Lösung ist da sicherlich besser.</div><div><br></div><div>Grüße,</div><div>Alex</div><div><br></div><div>On Wed, 2023-12-27 at 14:34 +0100, Julian Sikorski wrote:</div><blockquote type="cite" style="margin:0 0 0 .8ex; border-left:2px #729fcf solid;padding-left:1ex"><div>Hallo,<br></div><div><br></div><div>danke für eure Meinungen. Mein Gaszähler wäre der BK-G4 von <br></div><div>Kromschröder, entschuldigt bitte den falschen Betreff. Baujahr scheinbar <br></div><div>2001, die Aussparung für Reed Sensor gibt es aber. Ich hätte eigentlich <br></div><div>gedacht, dass dieser längst wegen abgelaufener Eichung ausgetauscht <br></div><div>werden müsste, es ist aber scheinbar nicht der Fall (oder Syna hat uns <br></div><div>vergessen).<br></div><div>An der Erfahrungen hätte ich definitiv Interesse :)<br></div><div>Ich hätte nichts gegen bisschen mehr Geld für den "originalen" Sensor <br></div><div>auszugeben, zumal meine Elektronik-Fähigkeiten schnell an ihre Grenzen <br></div><div>kommen :( 10k Resistor zu verbauen kriege ich aber noch hin <br></div><div>(hoffentlich). Lesekopf von Tilman wäre wahrscheinlich zu viel verlangt.<br></div><div>Es wurde von manchen von Prellen berichtet, kriegt man das mit dem <br></div><div>debounce_delay Parameter in Griff?<br></div><div>Funktioniert der IN-Z62 dann auch direkt mit 3.3V von GPIO? Wenn nicht, <br></div><div>was wäre der "MVP"?<br></div><div>Wegen der Anbindung an die Pins, wäre so was in Ordnung:<br></div><div><a href="https://www.berrybase.de/dupont-crimpkontakt-fuer-kabel-awg-22-28-female?number=DUPCP-F">https://www.berrybase.de/dupont-crimpkontakt-fuer-kabel-awg-22-28-female?number=DUPCP-F</a><br></div><div>Danke!<br></div><div><br></div><div>LG,<br></div><div>Julian<br></div><div><br></div><div>Am 26.12.23 um 19:29 schrieb Alex:<br></div><blockquote type="cite" style="margin:0 0 0 .8ex; border-left:2px #729fcf solid;padding-left:1ex"><div>Meiner Erfahrung nach funktionieren die "originalen", also vom <br></div><div>Hersteller des Zählers vertriebenen Kontakte reibungslos, weil ja auch <br></div><div>getestet und zertifiziert. Dafür in der Anschaffung halt ein bisschen <br></div><div>teurer... und exakt passend mit Befestigung.<br></div><div><br></div><div>On Tue, 2023-12-26 at 19:25 +0100, Tilman Glötzner wrote:<br></div><blockquote type="cite" style="margin:0 0 0 .8ex; border-left:2px #729fcf solid;padding-left:1ex"><div><br></div><div>Hallo Julian<br></div><div><br></div><div>Ich lese bei Klaus etwas von einen ziemlichen Kampf. Das war bei dem <br></div><div>BK-G4M, den wir im Keller hängen haben, genauso.<br></div><div><br></div><div>Für einen Reedkontakt war der Magnet zu schwach. Auch für einem <br></div><div>Hallsensor hat es nicht gereicht. Erfolg hatte ich dann erst mit einem <br></div><div>Magnetfeldsensor. Dokumentiert habe ich die Lösung im Wiki:<br></div><div><br></div><div><a href="https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/bk-g4m_lesekopf">https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/bk-g4m_lesekopf</a><br></div><div><br></div><div>Gruß<br></div><div><br></div><div>Tilman<br></div><div><br></div><div>On 26.12.23 18:54, Klaus Reichenecker wrote:<br></div><div><br></div><blockquote type="cite" style="margin:0 0 0 .8ex; border-left:2px #729fcf solid;padding-left:1ex"><div>Ich logge meinen Gaszähler direkt mit ESPEasy in den VZ- ganz ohne <br></div><div>Raspi, GPIO usw<br></div><div><br></div><div>Es war aber Hardwareseitig ein ziemlicher Kampf – der Magnet viel zu <br></div><div>schwach für einen Reedkontakt<br></div><div><br></div><div>Ich nutze jetzt einen Hallsensor, selbst das ist schon grenzwertig<br></div><div><br></div><div>*Von:* volkszaehler-users <br></div><div><<a href="mailto:volkszaehler-users-bounces@demo.volkszaehler.org">volkszaehler-users-bounces@demo.volkszaehler.org</a>> *Im Auftrag von *Alex<br></div><div>*Gesendet:* Dienstag, 26. Dezember 2023 16:32<br></div><div>*An:* volkszaehler.org - users <br></div><div><<a href="mailto:volkszaehler-users@demo.volkszaehler.org">volkszaehler-users@demo.volkszaehler.org</a>>; <a href="mailto:volkszaehler-users-fIHz4KgiBUEiDHdcnmzpoUzrnptfnCPw@public.gmane.org">volkszaehler-users-fIHz4KgiBUEiDHdcnmzpoUzrnptfnCPw@public.gmane.org</a><br></div><div>*Betreff:* Re: [vz-users] Gaszähler EG-BK4 möglichst einfach auslesen<br></div><div><br></div><div>Hallo Julian,<br></div><div><br></div><div>um es kurz zu sagen: prinzipiell geht es, ist aber störanfällig. Mit <br></div><div>ein paar Tricks kann man es weitestgehend in den Griff bekommen, <br></div><div>zumindest bei einem Gaszähler, der ja vergleichsweise wenig Impulse <br></div><div>sendet. Wenn Du möchtest, kann ich ein paar Erfahrungen weitergeben, <br></div><div>auch, was die internen Widerstände betrifft (es gibt hard und soft <br></div><div>resistors on board). Wirklich empfehlenswert ist diese Vorgehensweise <br></div><div>jedoch nicht.<br></div><div><br></div><div>Viele Grüße,<br></div><div><br></div><div>Alex<br></div><div><br></div><div>On Tue, 2023-12-26 at 10:57 +0100, Julian Sikorski wrote:<br></div><div><br></div><div><br></div><blockquote type="cite" style="margin:0 0 0 .8ex; border-left:2px #729fcf solid;padding-left:1ex"><div>Hallo zusammen,<br></div><div><br></div><div>ich bin vor einigen Tagen auf volkszähler drauf gestoßen und direkt<br></div><div><br></div><div>begeistert geworden. Ich habe mir ein IR Lesekopf für mein Iskra<br></div><div><br></div><div>Stromzähler besorgt und den PIN bestellt. So weit, so gut. Sobald ich<br></div><div><br></div><div>mein uraltes Raspberry Pi 1B an das Heimnetz anschließen kann, werde <br></div><div>ich<br></div><div><br></div><div>middleware und frontend auf Docker container umziehen, der auf meinem<br></div><div><br></div><div>Odroid HC1 NAS läuft.<br></div><div><br></div><div>Jetzt zum eigentlichen Thema: ich würde gerne mein Gaszähler auch gerne<br></div><div><br></div><div>mit auslesen. Entweder mit dem offiziellen IN-Z62 oder mit dem reed<br></div><div><br></div><div>sensor von Reichelt. Dazu hätte ich folgende Fragen:<br></div><div><br></div><div>- da die Erweiterungsboard momentan nicht lieferbar ist, geht es auch<br></div><div><br></div><div>direkt über GPIO?<br></div><div><br></div><div>- wenn ja, wie schließt man die Kabel am besten an die GPIO pins? Löten<br></div><div><br></div><div>oder mit Dupont Crimp?<br></div><div><br></div><div>- funktioniert es auch mit den internen Widerständen oder ist ein<br></div><div><br></div><div>externes 10k zwingend erforderlich?<br></div><div><br></div><div>Danke für die Infos im Voraus.<br></div><div><br></div><div>Liebe Grüße,<br></div><div><br></div><div>Julian<br></div><div><br></div></blockquote></blockquote></blockquote><div><br></div></blockquote><div><br></div><div><br></div></blockquote><div><br></div><div><span></span></div></body></html>