[vz-dev] Beschaltung S0 Ausgang BG-ETech
Udo1
udo1 at gmx.net
Mon Aug 29 20:03:43 CEST 2011
Am 29.08.2011 13:18, schrieb bouni at owee.de:
> Mein Aufbau sah bei meinem Versuch so aus:
>
> STK500 --- 2,5m 2x0,34m² --- Zähler.
>
> Portpin an die S0+ Klemme, GND an die S0- Klemme und einen 470R als
> Pullup gegen 5V.
Also so wie hier gezeichnet:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/avr_net-io
Es gibt noch die Möglichkeit:
+5V an +S0
Den Widerstand von -S0 gegen GND schalten und das Signal an -S0 gegen
GND abnehmen. Dafür darf der Pull-Up-Widerstand im AVR aber nicht
eingeschaltet sein.
Gruß
Udo