[vz-dev] IR-Lesekopf

NetFritz NetFritz at gmx.de
Wed Aug 31 18:13:54 CEST 2011


Hallo

Ich habe einen Bezug u. Abgabezähler der braucht auch eine Sendediode.

Der ACE3000 Typ 260 Zähler unterstützt das Kommunikationsprotokoll 
gemäss DIN EN 62056-21, Mode C-a.
Diese ermöglicht das Lesen von Daten aus dem Zähler im sogenannten Data 
Readout Mode.

http://www.stromzaehler-shop.de/stromzaehler/files/ace3000_typ260_benutzerhandbuch.pdf
Unter Abschnitt 4.
Es muss erst mal "/?! <CR><LF>" zum Initialisiern an den  Zähler 
gesendet werden.

--->>>       /?! <CR><LF> Initialisierungszeichen
<<<---      / ACE0 \ 3K260V0*.**<CR><LF> Herstelleridentifikation 1)
--->>> <ACK>000 <CR><LF> Bestätigung
<<<--- <STX> F.F(00) <CR><LF> Beginn der Liste, Fehlermeldung
<<<---      C.1(0000000074892473) <CR><LF>
<<<---      siehe Datenblatt

Gruß NetFritz