[vz-dev] S0-Zaehler mit 51200imp/kWh (oder allgemein mehr als 2000)
Mode
mode at gmx.co.uk
Mon May 30 17:54:03 CEST 2011
> On Mon, 30 May 2011 12:38:24 +0200 "Mode" <mode at gmx.co.uk> wrote:
> > > On Sun, 29 May 2011 22:38:28 +0200 Thorben Thuermer
> <r00t at constancy.org>
> > > wrote:
> > > im geraet gibt es jedenfalls ein signal mit einer schicken
> impulsrate...
> > > (siehe wiki)
> > Eine Idee von mir, was man nun damit anfangen könnte:
> > Den OK im Zähler vom Controller abtrennen.
> > Den CF Ausgang vom ADE7755 an den OK anschließen.
> > Schon hätte man das relevante Signal galv getrennt an den Klemmen zur
> Verfügung.
>
> das hatte ich gleich im ansatz verworfen, weil ich die frequenz des
> signals und die laenge der impulse als fuer einen optokoppler ungeeignet
> einschaetzen wuerde...
> aber probier es doch einfach aus...
Hm für den eingebauten mag das zutreffen. Das muss man testen. Allerdings gibt es auch OKs die bis 5 MHz spezifiziert sind. Bsp 6N137
> > x Sekunden einen Request senden wie viele Impulse in dieser Zeit
> gesammelt
> > wurden.
> > In dieser Sendezeit dürfen aber keine Impulse verloren gehen.
> die netzkommunikation per SPI ist ja nicht so timingkritisch, und sollte
> auch bei eingeschalteten interrupts funktionieren...
Gut :-)
>
> > Ich weiss nicht, ob das mit dem "mächtigen" Ethersex möglich ist...
> dann schreibst du halt was eigenes...
Nö, brauche ich ja nicht.
> > > > ich hab' nur kurz reingeschaut und bin erstmal nicht schlau draus
> > > geworden,
> > > > wie das interface von dem chip und die kalibrierung funktioniert.
> > >
> > > die frage nach der kalibrierung bleibt...
> > > ich vermute mal im eeprom steht irgendwo eine konstante wieviele
> impulse
> > > des CF-signals welcher energie entsprechen...
> >
> > Dann müsste man bei meiner Idee die Kalibrierung also für jeden
> Zähler der
> > am Net-IO hängt einzeln vornehmen. Nicht schön aber auch nicht
> unmöglich.
>
> ich dachte eher, rausfinden wie/wo die kalibrierungskonstante im eeprom
> steht, und beim umbau auslesen.
>
> > Eins steht auf jeden Fall fest, mein VSM 103 geht heute zurück zum
> Conrad.
> > Das messen von aktueller Leistung alle 5 Sekunden ist Käse und ungenau.
>
> ich glaube nicht, dass das ding SO schlecht ist, da sollte es auch einen
> weg
> geben sinnvolle daten zu bekommen...
>
Schlecht ist der Zaehler wirklich nicht. Aber für mich ungegeignet. Mehr dazu siehe anderer Thread zu diesem Zähler...
--
NEU: FreePhone - kostenlos mobil telefonieren!
Jetzt informieren: http://www.gmx.net/de/go/freephone
More information about the volkszaehler-dev
mailing list