[vz-dev] vzlogger liest seltsame Werte oder Zähler spinnt?

Andreas Brus andreas at brus.name
Sat Nov 3 01:03:24 CET 2012


Am 01.11.12 09:55, schrieb Thorben Thuermer:
> leider machst du keinerlei angaben zu deiner konfiguration, 
> insbesondere art der zaehleranbindung und vom zaehler verwendetes 
> protokoll (sml/d0). [...]
Da hast Du Recht.
vzlogger mit zwei Leseköpfen an zwei Stromzählern liest sml-Daten sehr 
zuverlässig seit Wochen.
Es werden pro 2 Sekunden mehrere Werte gelesen:
Sowohl Zählerstände als auch Leistungsdaten für die einzelnen Phasen.

Kanal 0-7 vom ersten Zähler (Haus-Stromzähler) und Kanal 8-15 von 2. 
Zähler (PV Anlage).
Laut Zähler erzeuge ich in meinem internen Haus-Stromnetz sporadisch 
(PV-Zähler zeigt nichts an und Wechselrichter ist auch aus zu diesen 
Zeiten) morgends um 6 oder auch mal um 2 oder so für 4 Sekunden 4kW 
Strom und speise diesen auch ein. Denn auch der Zählerstand des 
Liefer-Zählwerkes zählt in den zwei bis 4 Sekunden hoch...

> ich wuerde vermuten, dass durch einen fehler bei der seriellen 
> uebertragung muell ankommt (qualitaet/ausrichtung des lesekopfes, 
> laenge der leitung?), den vzlogger dann nicht erkennt und stattdessen 
> als unsinnige werte interpretiert und an die middleware sendet.
Das habe ich gerade eben dadurch ausgeschlossen, daß ich festgestellt 
habe, daß auch die Zählerstände in den 4 Sekunden hochgezählt werden:
Zählerstand Kanal 4 (Zählerstand Einspeisung) ist davor stundenlang 
identisch...
[Oct 30 06:18:04][ch0]  Adding reading to queue (value=28.88 
ts=1351574284.275)
[Oct 30 06:18:04][ch1]  Adding reading to queue (value=130.32 
ts=1351574284.275)
[Oct 30 06:18:04][ch2]  Adding reading to queue (value=148.92 
ts=1351574284.275)
[Oct 30 06:18:04][ch3]  Adding reading to queue (value=308.12 
ts=1351574284.275)
[Oct 30 06:18:04][ch4]  Adding reading to queue (value=1588975.90 
ts=1351574284.275)
ca. 150W Phase3 310W alle zusammen Zählerstand Einspeisung konstant seit 
Stunden

[Oct 30 06:18:06][ch0]  Adding reading to queue (value=28.75 
ts=1351574286.276)
[Oct 30 06:18:06][ch1]  Adding reading to queue (value=130.29 
ts=1351574286.276)
[Oct 30 06:18:06][ch2]  Adding reading to queue (value=149.00 
ts=1351574286.276)
[Oct 30 06:18:06][ch3]  Adding reading to queue (value=308.04 
ts=1351574286.276)
[Oct 30 06:18:06][ch4]  Adding reading to queue (value=1588975.90 
ts=1351574286.276)
ca. 150W Phase3 310W alle zusammen Zählerstand Einspeisung konstant seit 
Stunden

[Oct 30 06:18:08][ch0]  Adding reading to queue (value=28.73 
ts=1351574288.278)
[Oct 30 06:18:08][ch1]  Adding reading to queue (value=130.35 
ts=1351574288.278)
[Oct 30 06:18:08][ch2]  Adding reading to queue (value=-41178.86 
ts=1351574288.278)
[Oct 30 06:18:08][ch3]  Adding reading to queue (value=-41019.78 
ts=1351574288.278)
[Oct 30 06:18:08][ch4]  Adding reading to queue (value=1588987.29 
ts=1351574288.278)
ca. -4,1kW Phase3 -4,1kW alle zusammen (In der Summe korrekt) 
Zählerstand Einspeisung erhöht

[Oct 30 06:18:10][ch0]  Adding reading to queue (value=28.89 
ts=1351574290.280)
[Oct 30 06:18:10][ch1]  Adding reading to queue (value=130.31 
ts=1351574290.280)
[Oct 30 06:18:10][ch2]  Adding reading to queue (value=-41179.16 
ts=1351574290.280)
[Oct 30 06:18:10][ch3]  Adding reading to queue (value=-41019.96 
ts=1351574290.280)
[Oct 30 06:18:10][ch4]  Adding reading to queue (value=1589010.08 
ts=1351574290.280)
ca. -4,1kW Phase3 -4,1kW alle zusammen (In der Summe korrekt) 
Zählerstand Einspeisung erhöht

[Oct 30 06:18:12][ch0]  Adding reading to queue (value=28.99 
ts=1351574292.282)
[Oct 30 06:18:12][ch1]  Adding reading to queue (value=130.26 
ts=1351574292.282)
[Oct 30 06:18:12][ch2]  Adding reading to queue (value=148.50 
ts=1351574292.282)
[Oct 30 06:18:12][ch3]  Adding reading to queue (value=307.75 
ts=1351574292.282)
[Oct 30 06:18:12][ch4]  Adding reading to queue (value=1589022.91 
ts=1351574292.282)
ca. 150W Phase3 310W alle zusammen wie vorher. Zählerstand Einspeisung 
bleibt für die nächsten Stunden auf diesem Stand

Also habe ich irgendeinen Stromproduzenten (vielleicht einen Zitteraal?) 
in meinem lokalen Hausnetz oder der Zähler spinnt ab und zu mal für 4 
Sekunden. Das ist definitiv kein vzlogger-Problem. Die Daten kommen wohl 
so vom Zähler.

OK. Ich habe immer noch nicht rausgefunden wer oder was bei mir mitten 
in der Nacht 300W Strom verbraucht, außer ca. 80W meine alte 
Heizungspumpe, aber immerhin diese interessante Stromquelle gefunden :-)

Gruß
Andreas


More information about the volkszaehler-dev mailing list