[vz-dev] DS18B20 - Prüfsummencheck "85 Grad Problem" -> Sensoren senden falsche Werte
Udo1
udo1 at gmx.net
Sat Apr 1 19:28:53 CEST 2017
Am 01.04.2017 um 17:43 schrieb Koch, Michael:
> Allerdings kann dieser Fehler scheinbar über den vzlogger unterbunden
> werden, indem die Prüfsumme kontrolliert wird.
Nein, da auch bei 85°C die Prüfsumme in Ordnung ist.
Dein Problem ist die niedrige Spannungsversorgung in Verbindung mit der
Leitungslänge.