So wie Udo beschrieben - R8 entfernt und direkt über Klinkenbuchse an S0 Eingang angeschlossen!
Die Flankenauswertung in der /etc/rc.local für diesen Eingang auf "rising" belassen.
Mal sehen wie genau der Zähler ist, das wird die Zeit nun zeigen...

Lg
Peter

> Am 04.12.2014 um 22:31 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:
> 
> Am 04.12.2014 21:47, schrieb Peter Haider:
>> Habt ihr eine Idee, wie man die Signalleitung an den S0 Eingang anschliesst?
> Du musst auf jeden Fall in dem Sensor den R8 ersatzlos entfernen. Dann kannst du das Teil an einen der S0-Eingänge der Erweiterung anschließen.
> Kollektor an +S0 und GND an -S0.
> 