[vz-users] *** gelöst *** - Gaszähler EM 1000-GZS
Frank Steenblock
frank-steenblock at t-online.de
Tue Dec 9 22:04:42 CET 2014
Moin.
Ich habe eine Frage zu dem Spannung zwischen +S0 und -S0. Ich messe zur Zeit eine Spannung von 15V. Laut Schaltplan sollten es aber 5V sein. Habe ich hier etwas falsch gesehen oder gemessen?
Schöne Grüße
Frank
> Am 05.12.2014 um 06:43 schrieb Peter Haider <peterhaider at a1.net>:
>
> So wie Udo beschrieben - R8 entfernt und direkt über Klinkenbuchse an S0 Eingang angeschlossen!
> Die Flankenauswertung in der /etc/rc.local für diesen Eingang auf "rising" belassen.
> Mal sehen wie genau der Zähler ist, das wird die Zeit nun zeigen...
>
> Lg
> Peter
>
>> Am 04.12.2014 um 22:31 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:
>>
>> Am 04.12.2014 21:47, schrieb Peter Haider:
>>> Habt ihr eine Idee, wie man die Signalleitung an den S0 Eingang anschliesst?
>> Du musst auf jeden Fall in dem Sensor den R8 ersatzlos entfernen. Dann kannst du das Teil an einen der S0-Eingänge der Erweiterung anschließen.
>> Kollektor an +S0 und GND an -S0.
>>
>> Gruß
>> Udo
More information about the volkszaehler-users
mailing list