[vz-users] Netz-Spannungsmessung

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Wed Jul 15 22:51:02 CEST 2015


Hallo Matthias,

ich werde wohl auch nach einem gebrauchten EHZ361 Ausschau halten.
Nochmal zum SDM630: Die gibt es 2 Versionen, einmal Modbus-RTU und
einmal M-Bus. Günstiger und einfacher anzuschließen wäre die
Modbus-Variante, aber was wäre deiner Meinung nach besser auszulesen?

Viele Grüße
Frank

Am 15. Juli 2015 um 20:31 schrieb Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de>:
> Ich habe meinen EHZ361 bei ebay ersteigert (gebraucht). Das mit 363WA ist ja ernüchternd. Andere Zähler kenne ich leider nicht.
>
> Gruß
> Matthias
>
> Sent from a mobile device.
>
>> Am 14.07.2015 um 23:31 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>>
>> Hallo Udo und Matthias,
>>
>> kurzer Zwischenstand bzgl. der Hager-Zähler:
>> Die beiden EHZ361L5R vom Netzbetreiber geben Spannungen aus. Ich habe
>> mal für einen Tag beide Zähler geloggt, aber die gemessenen Werte sind
>> praktisch identisch (Abweichungen unter 0,1V). Das sagt noch nicht
>> viel über die Genauigkeit, aber zumindest die Serienstreuungen scheint
>> Hager im Griff zu haben. Nur leider hängen diese beiden Zähler nicht
>> an dem Hausanschluss, den ich überwachen möchte...
>> Weniger schön ist das Ergebnis beim EHZ363WA: Dieser gibt per SML nur
>> die Zählerstände und die Leistung aus. Ich habe mit Hager telefoniert
>> um zu fragen, ob sich da was machen lässt, aber das Resultat war
>> ernüchternd: Die Zähler werden bei der Produktion so programmiert,
>> nachträglich ist wohl nichts mehr zu verändern. Das im Handel
>> erhältliche Modell WA ist angeblich so eingestellt, weil sich der
>> Endkunde außer für den Zählerstand eh für nichts anderes interessieren
>> würde. Netzbetreiber können den Zähler wohl mit ausführlicherem
>> Datentelegramm ordern, aber als Endkunde gibt es keine Chance, an
>> sowas ranzukommen. Also leider ein Rückschritt zum EHZ361WA.
>> Leider ist der EHZ361 nicht mehr erhältlich. Kennt ihr noch andere
>> Zähler, die Spannungen über die optische Schnittstelle verfügbar
>> machen?
>>
>> Viele Grüße
>> Frank
>>
>>> Am 6. Juli 2015 um 00:56 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>>> Hallo Udo und Matthias,
>>>
>>> danke für den Tipp mit dem Hager-Zähler, das sieht nach einer guten
>>> Möglichkeit aus.
>>> Bisher habe ich 2 EMH-Zähler, die ich mit VZ auslese, aber die sind
>>> leider nicht so gesprächig, da ist außer den Zählerständen und der
>>> Leistung nichts zu bekommen. Außerdem habe ich hier aber auch noch 2
>>> Hager EHZ361L5R, die noch auf die Anbindung an VZ warten. Da diese aus
>>> der gleichen Baureihe sind wie der empfohlene EHZ361WA (Liefer- statt
>>> Bezugszähler), habe ich ja eine gute Chance, dass diese ebenfalls die
>>> Spannung ausgeben können. Allerdings sind es 2 Netzbetreiber-Zähler,
>>> keine Ahnung ob die den vollen Datensatz senden oder ob sie künstlich
>>> beschränkt sind. Nächstes Wochenende werde ich das testen.
>>> Außerdem gibt es in der Anlage noch einen EHZ363WA, der wohl bei Hager
>>> der Nachfolger ist und laut Anleitung ebenfalls Spannung ausgibt
>>> (jetzt per SML, die alten wohl per D0). Der gehört uns, müsste also
>>> auf jeden Fall das volle Programm an Daten senden. Allerdings wird er
>>> als Unterzähler eingesetzt, mit fast 50m Kabel bis zum Hauptzähler. Da
>>> könnten also je nach Belastung des Kabels Abweichungen auftreten zu
>>> dem, was ich eigentlich messen will.
>>> Auf jeden Fall hab ich jetzt erstmal genug auszuprobieren.
>>>
>>> Viele Grüße
>>> Frank
>>>
>>>> Am 2. Juli 2015 um 19:30 schrieb Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de>:
>>>> Hallo,
>>>>
>>>> ich logge im Sekundentakt alle 3 Phasen (Spannung, Strom/Verbrauch,...) mit
>>>> Hager EHZ361 und vzlogger.
>>>>
>>>> Gruß
>>>> Matthias
>>>>
>>>> Sent from a mobile device.
>>>>
>>>> Am 02.07.2015 um 17:23 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>>>>
>>>> Hallo Liste,
>>>>
>>>> hat schon mal jemand z.B. mit dem Volkszähler eine
>>>> Netz-Spannungsüberwachung, möglichst auf allen 3 Phasen, realisiert? Ich
>>>> würde mich sehr für Tipps zu geeigneter Messelektronik interessieren.
>>>> Zur Erklärung: ich habe hier seit einigen Wochen Probleme mit
>>>> PV-Wechselrichtern, die sich häufig wegen Überspannung abschalten. Ein
>>>> Langzeit-Log der Spannungen direkt am Zähler zusätzlich zu den Werten der
>>>> Wechselrichter könnte hilfreich sein, um der Sache auf den Grund zu gehen.
>>>> Eine Messung durch den Netzbetreiber ist leider verdammt teuer.
>>>>
>>>> Viele Grüße
>>>> Frank
>>>
>>>> Am 2. Juli 2015 um 17:36 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:
>>>> Hallo Frank,
>>>>
>>>>> Am 02.07.2015 um 17:23 schrieb Frank Richter:
>>>>>
>>>>> Ein Langzeit-Log der Spannungen direkt am Zähler
>>>>
>>>> Gibt der Zähler keine Spannungswerte aus?
>>>>
>>>> Ansonsten wäre das einfachste einen Hager EHZ361WA zu nehmen und den über
>>>> die IR-Schnittstelle auslesen. Der liefert die Spannungen und Ströme für
>>>> jede Phase.
>>>> 1-0:0.0.0*255(1095110000152759)
>>>> 1-0:1.8.0*255(000263.9673)
>>>> 1-0:96.5.5*255(82)
>>>> 0-0:96.1.255*255(0000152759)
>>>> 1-0:32.7.0*255(238.43*V)<---- aktuelle Spannung L1
>>>> 1-0:52.7.0*255(238.99*V)<---- aktuelle Spannung L2
>>>> 1-0:72.7.0*255(239.05*V)<---- aktuelle Spannung L3
>>>> 1-0:31.7.0*255(000.10*A)<---- aktueller Strom in L1
>>>> 1-0:51.7.0*255(001.05*A)<---- aktueller Strom in L2
>>>> 1-0:71.7.0*255(007.16*A)<---- aktueller Strom in L3
>>>> 1-0:21.7.0*255(+00018*W)<---- aktuelle Leistung von L1
>>>> 1-0:41.7.0*255(+00200*W)<---- aktuelle Leistung von L2
>>>> 1-0:61.7.0*255(+01679*W)<---- aktuelle Leistung von L3
>>>> 1-0:96.50.0*0(65)
>>>> 1-0:96.50.0*1(07D2)
>>>> 1-0:96.50.0*2(16)
>>>> 1-0:96.50.0*3(08)
>>>> 1-0:96.50.0*4(26)
>>>> 1-0:96.50.0*5(0E)
>>>> 1-0:96.50.0*6(003D381B300AF9003D00490200009F80)
>>>> 1-0:96.50.0*7(00)
>>>>
>>>> Gruß
>>>> Udo


More information about the volkszaehler-users mailing list