[vz-users] Netz-Spannungsmessung

Matthias Behr mbehr at mcbehr.de
Wed Jul 15 20:31:51 CEST 2015


Ich habe meinen EHZ361 bei ebay ersteigert (gebraucht). Das mit 363WA ist ja ernüchternd. Andere Zähler kenne ich leider nicht.

Gruß
Matthias 

Sent from a mobile device.

> Am 14.07.2015 um 23:31 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
> 
> Hallo Udo und Matthias,
> 
> kurzer Zwischenstand bzgl. der Hager-Zähler:
> Die beiden EHZ361L5R vom Netzbetreiber geben Spannungen aus. Ich habe
> mal für einen Tag beide Zähler geloggt, aber die gemessenen Werte sind
> praktisch identisch (Abweichungen unter 0,1V). Das sagt noch nicht
> viel über die Genauigkeit, aber zumindest die Serienstreuungen scheint
> Hager im Griff zu haben. Nur leider hängen diese beiden Zähler nicht
> an dem Hausanschluss, den ich überwachen möchte...
> Weniger schön ist das Ergebnis beim EHZ363WA: Dieser gibt per SML nur
> die Zählerstände und die Leistung aus. Ich habe mit Hager telefoniert
> um zu fragen, ob sich da was machen lässt, aber das Resultat war
> ernüchternd: Die Zähler werden bei der Produktion so programmiert,
> nachträglich ist wohl nichts mehr zu verändern. Das im Handel
> erhältliche Modell WA ist angeblich so eingestellt, weil sich der
> Endkunde außer für den Zählerstand eh für nichts anderes interessieren
> würde. Netzbetreiber können den Zähler wohl mit ausführlicherem
> Datentelegramm ordern, aber als Endkunde gibt es keine Chance, an
> sowas ranzukommen. Also leider ein Rückschritt zum EHZ361WA.
> Leider ist der EHZ361 nicht mehr erhältlich. Kennt ihr noch andere
> Zähler, die Spannungen über die optische Schnittstelle verfügbar
> machen?
> 
> Viele Grüße
> Frank
> 
>> Am 6. Juli 2015 um 00:56 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>> Hallo Udo und Matthias,
>> 
>> danke für den Tipp mit dem Hager-Zähler, das sieht nach einer guten
>> Möglichkeit aus.
>> Bisher habe ich 2 EMH-Zähler, die ich mit VZ auslese, aber die sind
>> leider nicht so gesprächig, da ist außer den Zählerständen und der
>> Leistung nichts zu bekommen. Außerdem habe ich hier aber auch noch 2
>> Hager EHZ361L5R, die noch auf die Anbindung an VZ warten. Da diese aus
>> der gleichen Baureihe sind wie der empfohlene EHZ361WA (Liefer- statt
>> Bezugszähler), habe ich ja eine gute Chance, dass diese ebenfalls die
>> Spannung ausgeben können. Allerdings sind es 2 Netzbetreiber-Zähler,
>> keine Ahnung ob die den vollen Datensatz senden oder ob sie künstlich
>> beschränkt sind. Nächstes Wochenende werde ich das testen.
>> Außerdem gibt es in der Anlage noch einen EHZ363WA, der wohl bei Hager
>> der Nachfolger ist und laut Anleitung ebenfalls Spannung ausgibt
>> (jetzt per SML, die alten wohl per D0). Der gehört uns, müsste also
>> auf jeden Fall das volle Programm an Daten senden. Allerdings wird er
>> als Unterzähler eingesetzt, mit fast 50m Kabel bis zum Hauptzähler. Da
>> könnten also je nach Belastung des Kabels Abweichungen auftreten zu
>> dem, was ich eigentlich messen will.
>> Auf jeden Fall hab ich jetzt erstmal genug auszuprobieren.
>> 
>> Viele Grüße
>> Frank
>> 
>>> Am 2. Juli 2015 um 19:30 schrieb Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de>:
>>> Hallo,
>>> 
>>> ich logge im Sekundentakt alle 3 Phasen (Spannung, Strom/Verbrauch,...) mit
>>> Hager EHZ361 und vzlogger.
>>> 
>>> Gruß
>>> Matthias
>>> 
>>> Sent from a mobile device.
>>> 
>>> Am 02.07.2015 um 17:23 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>>> 
>>> Hallo Liste,
>>> 
>>> hat schon mal jemand z.B. mit dem Volkszähler eine
>>> Netz-Spannungsüberwachung, möglichst auf allen 3 Phasen, realisiert? Ich
>>> würde mich sehr für Tipps zu geeigneter Messelektronik interessieren.
>>> Zur Erklärung: ich habe hier seit einigen Wochen Probleme mit
>>> PV-Wechselrichtern, die sich häufig wegen Überspannung abschalten. Ein
>>> Langzeit-Log der Spannungen direkt am Zähler zusätzlich zu den Werten der
>>> Wechselrichter könnte hilfreich sein, um der Sache auf den Grund zu gehen.
>>> Eine Messung durch den Netzbetreiber ist leider verdammt teuer.
>>> 
>>> Viele Grüße
>>> Frank
>> 
>>> Am 2. Juli 2015 um 17:36 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:
>>> Hallo Frank,
>>> 
>>>> Am 02.07.2015 um 17:23 schrieb Frank Richter:
>>>> 
>>>> Ein Langzeit-Log der Spannungen direkt am Zähler
>>> 
>>> Gibt der Zähler keine Spannungswerte aus?
>>> 
>>> Ansonsten wäre das einfachste einen Hager EHZ361WA zu nehmen und den über
>>> die IR-Schnittstelle auslesen. Der liefert die Spannungen und Ströme für
>>> jede Phase.
>>> 1-0:0.0.0*255(1095110000152759)
>>> 1-0:1.8.0*255(000263.9673)
>>> 1-0:96.5.5*255(82)
>>> 0-0:96.1.255*255(0000152759)
>>> 1-0:32.7.0*255(238.43*V)<---- aktuelle Spannung L1
>>> 1-0:52.7.0*255(238.99*V)<---- aktuelle Spannung L2
>>> 1-0:72.7.0*255(239.05*V)<---- aktuelle Spannung L3
>>> 1-0:31.7.0*255(000.10*A)<---- aktueller Strom in L1
>>> 1-0:51.7.0*255(001.05*A)<---- aktueller Strom in L2
>>> 1-0:71.7.0*255(007.16*A)<---- aktueller Strom in L3
>>> 1-0:21.7.0*255(+00018*W)<---- aktuelle Leistung von L1
>>> 1-0:41.7.0*255(+00200*W)<---- aktuelle Leistung von L2
>>> 1-0:61.7.0*255(+01679*W)<---- aktuelle Leistung von L3
>>> 1-0:96.50.0*0(65)
>>> 1-0:96.50.0*1(07D2)
>>> 1-0:96.50.0*2(16)
>>> 1-0:96.50.0*3(08)
>>> 1-0:96.50.0*4(26)
>>> 1-0:96.50.0*5(0E)
>>> 1-0:96.50.0*6(003D381B300AF9003D00490200009F80)
>>> 1-0:96.50.0*7(00)
>>> 
>>> Gruß
>>> Udo
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 2342 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20150715/54c2eaa6/attachment.bin>


More information about the volkszaehler-users mailing list