[vz-users] Ferraris-Lesekopf zählt doppelt?

Andreas Goetz cpuidle at gmail.com
Wed May 13 08:55:42 CEST 2015


Hi,

2015-05-13 8:38 GMT+02:00 Nils op den Winkel <nils at kusemuckl.de>:

> Hallo zusammen!
>
>
>> Ich habe gestern einen Ferrariszähler-Lesekopf von Udo montiert und habe
>>> zwei Fragen:
>>>
>>> a) Ist es normal, dass vzlogger immer zwei Impulse an die Middleware
>>> meldet, wenn die rote Markierung vorbei kommt?
>>>
>>
>> Es macht wenig Sinn, ist aber so, ja.
>>
>
> Das heißt, ich stelle in der middleware die Auflösung einfach auf 150
> statt 75 und alles ist gut? Damit kann ich leben.
>

Nein, es bleibt bei 150. M.E. sendet vzlogger den "Wert" 1 der sich aus
"Count" 2 Impulsen errechnet hat. Ich besprech das mal mit den Entwicklern
ob sinnvoll.


>
>
>>
>>
>>> [May 12 21:42:14][chn0] Adding reading to queue (value=2.00
>>> ts=1431459734229)
>>>
>>> b) Bei mir geht die rote led nie ganz aus. Sie wird nur dunkler. Ist das
>>> ein Problem? Hängt das eine mit dem anderen zusammen?
>>>
>>
>> Solange Du Impulse nur beim Durchgang der Markierung bekommst passt es.
>> Hat mit der "2" nichts zu tun.
>>
>
> Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich werde mal den Zählerstand nach einiger
> Zeit abgleichen. Dann kann ich ja sehen, ob es halbwegs passt.
>
>
> Schönen Dank für die schnelle Antwort!
>
> Gruß
>
> Nils
>

Viele Grüße,
Andreas
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20150513/9cf914c5/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list