[vz-users] Daten aus d0-Zählertelegramm werden nicht an die vzlogger-APIs übertragen

Udo1 udo1 at gmx.net
Sat Jan 16 18:32:52 CET 2016


Am 16.01.2016 um 18:09 schrieb Winfried Peters:
> Mir ist auch nicht klar, ob ich "baudrate_read": 4800 setzen muss, 
> wenn ich den Zähler auffordere, in dieser Baudrate zu senden 
> ("ackseq": "063034300d0a").
Dazu müsste deine vzlogger.conf so aussehen:

{
   "retry": 0,
   "daemon": true,
   "verbosity": 0,
   "log": "/var/log/vzlogger.log",
   "local": {
     "enabled": true,
     "port": 8080,
     "index": true,
     "timeout": 0,
     "buffer": 0
   },
   "meters": [
     {
       "enabled": true,
       "allowskip": false,
       "interval": -1,
       "aggtime": -1,
       "aggfixedinterval": false,
       "channels": [
         {
           "uuid": "180a",
           "identifier": "1.8.1",
           "api": "null",
           "aggmode": "none",
          }
       ],
       "protocol": "d0",
       "device": "/dev/ttyUSB0",
       "pullseq": "2F3F343230383138210D0A",
       "ackseq": "063034300d0a",
       "baudrate": 300,
       "baudrate_read": 4800,
       "parity": "7e1",
       "read_timeout": 100,
       "baudrate_change_delay": 100
     }
   ]
}

Wobei du mit read_timeout noch variieren kannst.

Gruß
Udo


More information about the volkszaehler-users mailing list