[vz-users] Betriebsstundenzähler

Andreas Goetz cpuidle at gmail.com
Tue Jun 7 13:13:12 CEST 2016


Siehe https://github.com/volkszaehler/vzlogger/issues/252 bisher ist nichts
passiert, besprechen wir beim Entwicklertreffen in 3 Wochen. Du könntest
aber mal testen obs nicht zufällig klappt einen "Sensor" via GPIO anzulegen
und mittels "interval" auszulesen.

Viele Grüße,
Andreas


2016-06-07 13:04 GMT+02:00 Bernd Walter <mail at bernd-walter.com>:

> Die Sprünge müssen falsche Anzeigen sein, die Pumpe kann nur an oder aus.
> Was muss ich backupen, wenn ich die Middleware update?
>
> 2016-06-07 12:54 GMT+02:00 Marius Tarlowski <marius at tarlowski.de>:
>
>> Aktuell zeigt der graph den Zustand der Pumpe,  aus,  an, und scheinbar
>> auch wie schnell sich die pumpe dreht. Wegen den Sprüngen im graph.
>>
>> Ich hätte ebenfalls erwartet dass der graph bis ins unendliche steigt.
>> Vielleicht eine Philosophiefrage.
>>
>> Du könntest übrigens mal die middleware updaten. Da stehen ja nicht mal
>> Einheiten dran,  die hat andi schon vor Monaten eingebaut
>>
>> Mfg, Marius
>> (
>> Am 02.05.2016 21:21 schrieb "Bernd Walter" <bernd at bernd-walter.com>:
>>
>>> Hallo,
>>>
>>>
>>> ich versuche die Betriebsstunden von 3 Pumpen mit dem vzlogger zu
>>> erfassen. Alles funktioniert soweit, die Schaltzustände werden scheinbar
>>> auch erkannt, jedoch spinnt die Anzeige (egal was ich beim Kanal
>>> einstelle). Ich hätte erwartet. dass mit dem Schaltzustand "1" der
>>> volkszaehler beginnt zu messen, bis das Signal auf "0" wechselt. Scheinbar
>>> ist das aber nicht so. Kann mir vielleicht jemand erklären, was ich hier
>>> falsch mache?
>>>
>>>
>>> Danke
>>>
>>> Bernd
>>>
>>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20160607/bf2eda35/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list