[vz-users] Modbuszähler INEPRO auslesen
Frank Richter
frank.richter83 at gmail.com
Sun Apr 9 20:00:48 CEST 2017
Hallo Pascal,
Am 09.04.2017 19:45 schrieb "Pascal" <volkszaehler at wiuhelmtell.ch>:
>
> Hallo Frank
> Besten Dank für deine Auskünfte. Habe mir das ehrlich gesagt ein wenig
einfacher vorgestellt einen solchen Industribus auszulesen (einstecken und
fertig….;)
nicht nur du...
> Schnell weiter kommen ist nicht das Ziel, lieber soll es dann mehr oder
weniger zuverlässig funktionieren.
> Werde weiter ausprobieren und hier melden sobalds geklappt hat oder ich
nicht mehr weiter weiss.
Auf jeden Fall lohnt sich denke ich ein Versuch mit Pull-Up und Pull-Down,
aber ohne Abschlusswiderstand (A über Widerstand an 5V, B über Widerstand
an GND, Widerstandswert ca. 470 - 680 Ohm).
> Werds mit dem Adapter den du verlinkt hast auch einmal austesten.
>
> Schönen Sonntagabend,
Ebenso!
Grüße
Frank
> Gruss Pascal
>
>> Am 09.04.2017 um 16:59 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>>
>> Und ja, ich denke es kann definitiv am Adapter liegen, da ist auch viel
Mist auf dem Markt. Erfolg hatten wir damals mit diesem Adapter:
http://s.aliexpress.com/e63qq67v (allerdings erst nach Auslöten des
Widerstands).
>> Hilft dir nur nicht viel, wenn du schnell weiterkommen willst...
>> Vorsicht: die fast genauso aussehenden Adapter von eBay/Amazon mit nur 2
Schraubklemmen sind vom Aufbau her völlig anders.
>>
>> Grüße
>> Frank
>>
>> Am 09.04.2017 16:32 schrieb "Pascal" <volkszaehler at wiuhelmtell.ch>:
>>>
>>> Hallo Frank
>>>
>>> Abschlusswiderstand 120 Ohm zwischen A und B habe ich.
Pullup-/downwiderstände habe ich keine verwendet. Also einfach A/B vom
Adapter auf A/B vom Zähler. Verwenden tue ich diesen Adapter:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1020913/USB-20-Adapter-1x-RS485-Stecker-1x-USB-20-Stecker-A-Weiss-Digitus,
erst vorhin habe ich gelesen, dass dort andere auch Probleme mit dem
Adapter hatten. Denkst du es wäre möglich, dass der nicht zuverlässig
funktioniert?
>>>
>>> Gruss Pascal
>>>
>>>
>>>> Am 09.04.2017 um 15:07 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com
>:
>>>>
>>>> Hallo Pascal,
>>>>
>>>> ich hatte mit Modbus bzw. RS485 auch schon meinen Spaß...
>>>> Wie sieht dein Aufbau elektrisch aus? Abschlusswiderstand zwischen A
und B vorhanden? Pull-Up und Pull-Down Widerstände vorhanden?
>>>>
>>>> Viele Grüße
>>>> Frank
>>>>
>>>> Am 09.04.2017 14:25 schrieb "Pascal" <volkszaehler at wiuhelmtell.ch>:
>>>>>
>>>>> Guten Tag liebe VZ- Gemeinde
>>>>>
>>>>> Ich versuche mich momentan daran, den Drehstrom-Zähler „INEPRO
PRO380-Mod“ auszulesen. Dies soll über den RS485-USB- Wandler von
„Digitus“, mittels der Library jlibmodbus in Java erfolgen. Leider bekomme
ich immer komische Werte zurück. Von 50 Anfragen fallen ca. 49 durch den
CRC- Check durch. Ein Anpassen der Baudrate auf den tiefstmöglichen Wert
hat nichts gebracht. Hat jmd. von euch Erfahrung mit dem Auslesen von
Modbus- Zählern und weiss wo das Problem liegen könnte?
>>>>>
>>>>> Grüsse,
>>>>>
>>>>> Pascal
>>>
>>>
>