[vz-users] Bezahlbare Alternativen um 3 x S0-Bus am Raspberry 3/4 aus zu lesen
Thomas Höpfner
thomas at thhoe.de
Wed Jun 26 18:33:26 CEST 2019
Hallo Carl,
theoretisch reicht für den Readkontakt ein Optokopler mit RC Glied am Eingang. 5V kann der Pi liefern. Dein Wasserzähler hat wahrscheinlich auch nur einen Readkontakt,
also das selbe.
S0 ist ein OpenCollector. Hier kann aber es passieren das 5V zu wenig sind wenn noch ein RC Glied mit läuft (hatte ich bei Eltako und NetIO). Ein Optokopler zum entkoppeln reicht aber auch hier. Sind 5V zu wenig wird es etwas Aufwendiger, 2. Netzteil oder PushUp Wandler.
Wenn nicht zu viele Störungen auf den Leitungen sind, brauchst nur 3Optokopler mit passenden Vorwiderstand und ein Paar Klemmen. Das passt auf eine Experimentierplatine.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
> Am 26.06.2019 um 16:37 schrieb Carl Tenschert <carl at tenschert.net>:
>
> Hallo
>
> habe mich jetzt auch mal angemeldet, mit dem auslesen des Stromzählers klappt es jetz auch schon wunderbar.
> Jetzt möchte ich aber noch den Wasser Zähler (Wasseruhr mit Schaltimpuls), den Gaszähler (Reedkontakt) und den PV-Umrichter (Kostal Pico 8.3)
> alle per S0 auslesen.
>
> nach lösungen hab ich schon gesucht, die direkte Anbindung an die Pins des Raspberry Pi3 wird ja nicht empfohlen.
> Optimal wäre die RaspberryPi-Erweiterung mit Schaltausgängen_Rev.1 Platine, aber leider reicht meine Lötkunst für SMD nicht aus.
> Hab auch die beiden Adressen die man so findet (udo.volksz at .... und nils.vol.....) probiert aber bisher keine Antwort erhalten (Anfang Juni angeschrieben).
>
> möchte aber jetzt auch mal weiter kommen, nicht wegen dem Gas, eher wegen des Wassers. (welches meine Frau im Garten einsetzt :).)
>
> hat jemand eine einfache Lösung wie ich drei S0-Bus Signale in den Raspberry 3/4 bekomme, und die Erweiterung möglichst einfach am Raspberry mit vzloger auswerten kann?
>
> MfG, aus dem viel zu heißen Rheinland.