Ich hatte mit meinem Zählerwechsel (ISKRA von Stromnetze Berlin) das
Gleiche bzw. ähnliche Probleme.
Ich habe daher zwei Erweiterungen in den vzlogger gebaut damit ich
weiter loggen kann und auch die Daten "aneinander passen".
Vielleicht hilft das ja.
Grüße
Peter
Hier meine Mail von 28.05.2018 auf der DEV Liste:
> Hallo volkszähler,
>
> der Versorger hat mich mit neuen Zählern beglückt. Die schreiben
> leider andere SML Nachrichten. Damit es mit den Daten der letzten 5
> Jahre konsistent bleibt, habe ich in meine fork zwei fixes eingebaut.
>
> 1. Der PV zähler gibt negativ Leistungswerte aus. Tolle Idee. Wenn da
> was postives steht strahle ich die elektrische Energie Richtung Sonne,
> oder was?
>
> 2. Der Zweirichtungszähler hat nur noch eine Leistungs OBIS. Der zeigt
> einen postiven oder negativen Wert an. Vorher gab es zwei Leistungs
> OBIS die immer positiv waren.
>
>
> Damit die Daten wieder passen habe ich zwei Channel Konfigurationen
> eingebaut:
>
> "multiplier" ( double, default 1.0 ) multipliziere OBIS reading mit
> diesem Wert
>
> "limitpos" ( bool, default false ) limittiere OBIS reading auf postive
> Werte ( -2536.10 wird zu 0.0 wenn "true")
>
>
> Anzuschauen unter
> https://github.com/peterevertz/vzlogger/commit/f97e17b14af3db4711440417492c774060e58e57
>
>
>
> Wenn euch das nicht zu speziell ist könnt ihr das gern übernehmen.
>
> Grüße
>
> Peter Evertz
Am 24.02.2019 um 15:40 schrieb Michael Kaufmann:
>
> Hallo zusammen,
>
> ich habe gerade die Email an das bayerwerk geschickt, da die ich
> folgendes Problem mit der übertragenen Leistung über die Info
> Schnittstelle habe.
>
> Habe ich irgendwo einen Denkfehler? Auch wenn das PHP Skript nicht von
> volkszähler.org ist, der SML Datenstrom ist doch das selbe.
> Interpretiere ich den SML Datenstrom falsch?
>
> Wenn ich über die PV Einspeise, sollte die Leistung negativ übertragen
> werden. Wenn ich beziehe, wird die Leistung positiv übertragen. Im
> Prinzip funktioniert dies schon, allerdings wird die Leistung positiv
> übertragen, wenn sich die Leistung in einem Bereich von 0W bis ca.
> -135W. Ab -140W (also A- Lieferung) wird auch -140W übertragen, bzw.
> ein Wert mit Vorzeichen. 140W Toleranz kann doch auch nicht sein oder?
>
> Auszug aus der Email ans Bayernwerk:
>
> wie besprochen hier die verschiedenen Beispiele SML Log <->
> tatsächliche Anzeige der Leistung am Iskra MT691. Die Obis Kennzahlen
> 1.8.0 und 2.8.0 in kWh werden korrekt übermittelt. Nur die übertragene
> Leistung macht Probleme.
>
> Die Logdateien können z. B. mit Notepad++ geöffnet werden. Notepad++
> stellt die Zeilenumbrüche korrekt dar.
>
> Die SML Protokollbeschreibung ist zu finden unter
> https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03109/TR-03109-1_Anlage_Feinspezifikation_Drahtgebundene_LMN-Schnittstelle_Teilb.pdf?__blob=publicationFile&v=2.
> Die Methode „GetListResponse“ ist auf Seite 36 beschrieben.
>
> *Übersicht:*
>
> 1. Beispiel, fehlerhaft. Zähler zeigt 90W Lieferung (A-) an: Im
> empfangenen SML Protokoll wird aber +164W ausgegeben. Logdatei 90W
> A-.log‘.
>
> 2. Beispiel, fehlerhaft. Zähler zeigt 130 W Lieferung (A-), also -130W
> an: Im empfangenen SML Protokoll wird aber +130W ausgegeben. Logdatei
> 130W A-.log‘.
>
> 3. Beispiel, okay. Zähler zeigt 140 W Lieferung (A-), also -140W an:
> Im empfangenen SML Protokoll wird -140 ausgegeben. Logdatei 140W
> A-.log‘.
>
> 4. Beispiel, okay. Zähler zeigt 28W Bezug (A+), also +28 W an: Im
> empfangenen SML Protokoll wird auch 28W ausgegeben. Logdatei 30 W A+.log‘.
>
> *Fazit: Zähler überträgt bis ca. -130W Lieferung positive Werte. Ab
> ca. -140W Lieferung, werden die korrekten Werte übertragen. Positive
> Leistung (A+) wird aber auch im niedrigerem Leistungsbereich <100W
> korrekt übertragen. Siehe dazu Beispiel 4. *
>
> 1. Beispiel: Zähler zeigt 90W Lieferung (A-) an: Im empfangenen SML
> Protokoll wird aber +164W ausgegeben. Logdatei 90W A-.log‘.
>
> http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=366&bild_name=90alogI6SFT.jpg
>
> 77 => 7x = Liste, x7 = Liste mit 7 Einträgen
>
> 070100100700FF => 07 = Länge in Bytes, 0100100700FF OBIS Kennzahl =>
> 16.7.0 = Gesamtwirkleistung
>
> 01 => Status: ohne Wert bzw. 01=optional
>
> 01 => ValTime: ohne Wert bzw. 01=optional
>
> 62 1B => 6x xx = unsigned Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx
> 1B = Unit: 1B = 27dez = Watt
>
> 52 00 => 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 00 =
> Scaler: 0 à10^0 = 1
>
> 52 A4 => Value: 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, Value
> A4 hex = 164 dez (entspricht +164 Watt)
>
> 01 => ValueSignature: ohne Werte bzw. 01=optional
>
> Obwohl der Zähler 90W Lieferung (A-) anzeigt, wird über das SML
> Protokoll +164 Watt vom Zähler geschickt.
>
> http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=361&bild_name=90wa10X6A.jpg
>
> 2. Beispiel: Zähler zeigt 130 W Lieferung (A-), also -130W an: Im
> empfangenen SML Protokoll wird aber +130W ausgegeben. Logdatei 130W
> A-.log‘.
>
> http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=367&bild_name=130alog061K2.jpg
>
> 77 => 7x = Liste, x7 = Liste mit 7 Einträgen
>
> 070100100700FF => 07 = Länge in Bytes, 0100100700FF OBIS Kennzahl =>
> 16.7.0 = Gesamtwirkleistung
>
> 01 => Status: ohne Wert bzw. 01=optional
>
> 01 => ValTime: ohne Wert bzw. 01=optional
>
> 62 1B => 6x xx = unsigned Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx
> 1B = Unit: 1B = 27dez = Watt
>
> 52 00 => 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 00 =
> Scaler: 0 à10^0 = 1
>
> 52 82 => Value: 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, Value
> 84 hex = 130 dez (entspricht +130 Watt)
>
> 01=> ValueSignature: ohne Werte bzw. 01=optional
>
> http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=362&bild_name=130waEBVR7.jpg
>
> 3. Beispiel: Zähler zeigt 140 W Lieferung (A-), also -140W an: Im
> empfangenen SML Protokoll wird -140 ausgegeben. Logdatei 140W A-.log‘.
>
> http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=368&bild_name=140alogBYTTI.jpg
>
> 77 => 7x = Liste, x7 = Liste mit 7 Einträgen
>
> 070100100700FF => 07 = Länge in Bytes, 0100100700FF OBIS Kennzahl =>
> 16.7.0 = Gesamtwirkleistung
>
> 01 => Status: ohne Wert bzw. 01=optional
>
> 01 => ValTime: ohne Wert bzw. 01=optional
>
> 62 1B => 6x xx = unsigned Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx
> 1B = Unit: 1B = 27dez = Watt
>
> 52 00 => 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 00 =
> Scaler: 0 à10^0 = 1
>
> 53 FF 74 => Value: 5x xx xx = Integer, x3 xx xx = Länge 3 Byte,
> Value FF 74 hex = 65396 dez (16bit entsprechen 65536, 65396 – 65536 =
> -140 Watt)
>
> 01 => ValueSignature: ohne Werte bzw. 01=optional
>
> http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=363&bild_name=140waLS9OG.jpg
>
> 4. Beispiel: Zähler zeigt 28W Bezug (A+), also +28 W an: Im
> empfangenen SML Protokoll wird auch 28W ausgegeben. Logdatei 30 W A+.log‘.
>
> http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=365&bild_name=30alogSA09T.jpg
>
> 77 => 7x = Liste, x7 = Liste mit 7 Einträgen
>
> 070100100700FF => 07 = Länge in Bytes, 0100100700FF OBIS Kennzahl =>
> 16.7.0 = Gesamtwirkleistung
>
> 01 => Status: ohne Wert bzw. 01=optional
>
> 01 => ValTime: ohne Wert bzw. 01=optional
>
> 62 1B => 6x xx = unsigned Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx
> 1B = Unit: 1B = 27dez = Watt
>
> 52 00 => 5x xx = Integer, x2 xx = Länge 2 Byte, xx 00 =
> Scaler: 0 à10^0 = 1
>
> 52 1C => Value: 5x xx = Integer, x2 xx xx = Länge 2 Byte,
> Value 1C hex = 28 dez (entspricht +28 Watt)
>
> 01 => ValueSignature: ohne Werte bzw. 01=optional
>
> http://bildhost.unter-limit.de/archiv.php?bild=364&bild_name=30waHMPKM.jpg
>