[vz-users] vzlooger Konfiguration für Easymeter Q3A

Prof. Nikolaus Zieske nikolaus.zieske at bau.thm.de
Sa Feb 15 22:30:58 CET 2020


Hallo zusammen,

bei mir wurde ein Stromzähler Easymeter Q3AA1050 V10.03 verbaut.

Mit der im wiki gelisteten Konfiguration des vzloggers von Easymeter Q3B bekomme ich wenigsten Werte, aber nicht die aktuellen Verbrauchswerte.


 {
      "retry": 0,
      "daemon": true,
      "verbosity": 0,
      "log": "/var/log/vzlogger.log",
      "local": {
        "enabled": false,
        "port": 8080,
        "index": true,
        "timeout": 0,
        "buffer": 0
      },
      "meters": [
        {
          "enabled": true,
          "allowskip": false,
          "interval": -1,
          "aggtime": -1,
          "aggfixedinterval": false,
          "channels": [
            {
              "uuid": "6836dd20-00d5-11e0-bab1-856ed5f959ae",
              "identifier": "1-0:1.8.0",
              "api": "volkszaehler",
              "middleware": "http://localhost/middleware.php <http://localhost/middleware.php>",
              "aggmode": "none",
              "duplicates": 0
            }
          ],
          "protocol": "sml",
          "device": "/dev/ttyUSB0",
          "baudrate": 9600,
          "parity": "8n1"
        }
      ]
    }
 
In der Betriebsanleitung dazu steht folgendes:


9.3 Info-Datenschnittstelle (INFO-DSS)
Der Z.hler verfügt über eine für den Endkunden zug.ngliche potentialfreie optische (Infrarot-)
Datenschnittstelle (INFO-DSS). Die Info-Schnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote Kommunikationsschnittstelle
und dient zu folgenden zyklischen Ausgaben:
• Herstellerkennzeichnung ('ESY')
• Geräteeinzelidentifikation kodiert als Server-ID wie bei MSB-DSS
• Ausgabe der abrechnungsrelevanten Messwerte jede Sekunde (alle Energieregister
nur in vollen kWh, Format Wh, Scaler +3) bzw. im erweiterten Ausgabeformat (wird
durch PIN-Eingabe freigeschaltet): alle Energieregister h.her aufl.send (in Wh, mit
einem Scaler von -4)
• herstellerspezifischer Code für die aktuelle Gerätekonfiguration
Optional informativ (sofern entsprechend konfiguriert und z.T. durch PIN-Eingabe freigeschaltet)
k.nnen ausgegeben werden:
• Momentan-Summenleistung Ptot
• Momentan-Phasenleistungen PL1, PL2, PL3
• Momentan-Phasenspannungen UL1, UL2, UL3
• 20-stellige Eigentumsnummer 



Kann mir jemand weiterhelfen?

NZ

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20200215/21551145/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list