[vz-users] mbmd - SDM230
Andreas Goetz
cpuidle at gmail.com
So Jan 5 21:47:06 CET 2020
Hey Joe
(Scnr ;)
Hast Du mal einen Link zum Handbuch? Ich dachte bisher, die Register wären ein Subset. Neue Zähler sind einfach, siehe meters/rtu Verzeichnis.
Viele Grüße, Andreas
> Am 05.01.2020 um 21:43 schrieb joekokker at epios.eu:
>
> Hallo,
>
> ich habe über Weihnachten die Modbus Zähler SDM230 und SDM630 ausprobiert und dabei auch mbmd getestet. Die REST Api von mbmd lese ich periodisch mit einem Skript (exec-Protokoll vzlogger) aus um es in die Volkszahler Datenbank zu bringen.
>
> Für den SDM230 Zähler stimmen einige Zuordnungen nicht, da sie sich vom SDM630 unterscheiden. Zum Beispiel:
>
> Aus dem Manual für den SDM230 Zähler:
> ApparentPower 0x0012
> ReactivePower 0x0018
>
> Aus dem Quellcode von mbmd für den generellen SDM Zähler:
> ApparentPower: 0x0038
> ReactivePower: 0x003C
>
> Was ist das sinnvollste? Eine neue Definition für den Zähler?
>
> Aus Neugierde: Wie einfach ist es weitere Custom Werte der Zähler zusätzlich zu den Standard Werten mit mbmd auszulesen? Es gibt ja weitere Register bei den Zählern.
>
> Beste Grüße
> Joe
More information about the volkszaehler-users
mailing list