[vz-users] mbmd - SDM230
joekokker at epios.eu
joekokker at epios.eu
So Jan 5 22:30:49 CET 2020
Lieber Andreas,
leider scheint es einige kleine Abweichungen zu geben.
http://www.flanesi.it/blog/download/sdm230modbus/SDM230-Modbus%20protocol%20V1.2.pdf
Liebe Grüße
Joe
On 1/5/20 9:47 PM, Andreas Goetz wrote:
> Hey Joe
>
> (Scnr ;)
>
> Hast Du mal einen Link zum Handbuch? Ich dachte bisher, die Register wären ein Subset. Neue Zähler sind einfach, siehe meters/rtu Verzeichnis.
>
> Viele Grüße, Andreas
>
>> Am 05.01.2020 um 21:43 schrieb joekokker at epios.eu:
>>
>> Hallo,
>>
>> ich habe über Weihnachten die Modbus Zähler SDM230 und SDM630 ausprobiert und dabei auch mbmd getestet. Die REST Api von mbmd lese ich periodisch mit einem Skript (exec-Protokoll vzlogger) aus um es in die Volkszahler Datenbank zu bringen.
>>
>> Für den SDM230 Zähler stimmen einige Zuordnungen nicht, da sie sich vom SDM630 unterscheiden. Zum Beispiel:
>>
>> Aus dem Manual für den SDM230 Zähler:
>> ApparentPower 0x0012
>> ReactivePower 0x0018
>>
>> Aus dem Quellcode von mbmd für den generellen SDM Zähler:
>> ApparentPower: 0x0038
>> ReactivePower: 0x003C
>>
>> Was ist das sinnvollste? Eine neue Definition für den Zähler?
>>
>> Aus Neugierde: Wie einfach ist es weitere Custom Werte der Zähler zusätzlich zu den Standard Werten mit mbmd auszulesen? Es gibt ja weitere Register bei den Zählern.
>>
>> Beste Grüße
>> Joe