[vz-users] mbmd - SDM230
joekokker at epios.eu
joekokker at epios.eu
Do Jan 9 21:22:06 CET 2020
Hallo Andreas,
vielen Dank! Ich werde es gerne am Wochenende ausprobieren.
Weisst du ob man mbmd mit dem go packet aus raspbian kompilieren kann,
oder ob man die neueste go Version dafür braucht?
Was passiert in mbmd intern, wenn ich weitere Reigster abfrage und unter
einer Variable speichere? Z.B.:
ops := Opcodes{ ... CustomValue: 0x00FF ...
Kann ich diese auch direkt über die REST API Abfragen?
Liebe Grüße
Joe
On 07.01.2020 09:23, Andreas Goetz wrote:
> Moin Joe,
>
> ich hab mal was versucht: https://github.com/volkszaehler/mbmd/pull/74
>
> Magst Du mal schauen ob das für Dich funktioniert und alle notwendigen Register dabei sind?
>
> Viele Grüße,
> Andreas
>
>
>> On 5. Jan 2020, at 22:33, Andreas Götz <cpuidle at gmail.com> wrote:
>>
>> Dann würde ich Dir- etwas Geduld- einfach einen neuen Zählertyp anlegen. Hast Du evtl auch Infos zum 220/120? Die gibts ja m.W. auch noch?
>>
>> Viele Grüße,
>> Andreas
>>
>>> Am 05.01.2020 um 22:30 schrieb joekokker at epios.eu:
>>>
>>> Lieber Andreas,
>>>
>>> leider scheint es einige kleine Abweichungen zu geben.
>>>
>>> http://www.flanesi.it/blog/download/sdm230modbus/SDM230-Modbus%20protocol%20V1.2.pdf
>>>
>>> Liebe Grüße
>>> Joe
>>>
>>>
>>>> On 1/5/20 9:47 PM, Andreas Goetz wrote:
>>>> Hey Joe
>>>> (Scnr ;)
>>>> Hast Du mal einen Link zum Handbuch? Ich dachte bisher, die Register wären ein Subset. Neue Zähler sind einfach, siehe meters/rtu Verzeichnis.
>>>> Viele Grüße, Andreas
>>>>>> Am 05.01.2020 um 21:43 schrieb joekokker at epios.eu:
>>>>>
>>>>> Hallo,
>>>>>
>>>>> ich habe über Weihnachten die Modbus Zähler SDM230 und SDM630 ausprobiert und dabei auch mbmd getestet. Die REST Api von mbmd lese ich periodisch mit einem Skript (exec-Protokoll vzlogger) aus um es in die Volkszahler Datenbank zu bringen.
>>>>>
>>>>> Für den SDM230 Zähler stimmen einige Zuordnungen nicht, da sie sich vom SDM630 unterscheiden. Zum Beispiel:
>>>>>
>>>>> Aus dem Manual für den SDM230 Zähler:
>>>>> ApparentPower 0x0012
>>>>> ReactivePower 0x0018
>>>>>
>>>>> Aus dem Quellcode von mbmd für den generellen SDM Zähler:
>>>>> ApparentPower: 0x0038
>>>>> ReactivePower: 0x003C
>>>>>
>>>>> Was ist das sinnvollste? Eine neue Definition für den Zähler?
>>>>>
>>>>> Aus Neugierde: Wie einfach ist es weitere Custom Werte der Zähler zusätzlich zu den Standard Werten mit mbmd auszulesen? Es gibt ja weitere Register bei den Zählern.
>>>>>
>>>>> Beste Grüße
>>>>> Joe
>
More information about the volkszaehler-users
mailing list