[vz-users] mbmd - SDM230
Andreas Goetz
cpuidle at gmail.com
Di Jan 7 09:23:42 CET 2020
Moin Joe,
ich hab mal was versucht: https://github.com/volkszaehler/mbmd/pull/74
Magst Du mal schauen ob das für Dich funktioniert und alle notwendigen Register dabei sind?
Viele Grüße,
Andreas
> On 5. Jan 2020, at 22:33, Andreas Götz <cpuidle at gmail.com> wrote:
>
> Dann würde ich Dir- etwas Geduld- einfach einen neuen Zählertyp anlegen. Hast Du evtl auch Infos zum 220/120? Die gibts ja m.W. auch noch?
>
> Viele Grüße,
> Andreas
>
>> Am 05.01.2020 um 22:30 schrieb joekokker at epios.eu:
>>
>> Lieber Andreas,
>>
>> leider scheint es einige kleine Abweichungen zu geben.
>>
>> http://www.flanesi.it/blog/download/sdm230modbus/SDM230-Modbus%20protocol%20V1.2.pdf
>>
>> Liebe Grüße
>> Joe
>>
>>
>>> On 1/5/20 9:47 PM, Andreas Goetz wrote:
>>> Hey Joe
>>> (Scnr ;)
>>> Hast Du mal einen Link zum Handbuch? Ich dachte bisher, die Register wären ein Subset. Neue Zähler sind einfach, siehe meters/rtu Verzeichnis.
>>> Viele Grüße, Andreas
>>>>> Am 05.01.2020 um 21:43 schrieb joekokker at epios.eu:
>>>>
>>>> Hallo,
>>>>
>>>> ich habe über Weihnachten die Modbus Zähler SDM230 und SDM630 ausprobiert und dabei auch mbmd getestet. Die REST Api von mbmd lese ich periodisch mit einem Skript (exec-Protokoll vzlogger) aus um es in die Volkszahler Datenbank zu bringen.
>>>>
>>>> Für den SDM230 Zähler stimmen einige Zuordnungen nicht, da sie sich vom SDM630 unterscheiden. Zum Beispiel:
>>>>
>>>> Aus dem Manual für den SDM230 Zähler:
>>>> ApparentPower 0x0012
>>>> ReactivePower 0x0018
>>>>
>>>> Aus dem Quellcode von mbmd für den generellen SDM Zähler:
>>>> ApparentPower: 0x0038
>>>> ReactivePower: 0x003C
>>>>
>>>> Was ist das sinnvollste? Eine neue Definition für den Zähler?
>>>>
>>>> Aus Neugierde: Wie einfach ist es weitere Custom Werte der Zähler zusätzlich zu den Standard Werten mit mbmd auszulesen? Es gibt ja weitere Register bei den Zählern.
>>>>
>>>> Beste Grüße
>>>> Joe