[vz-users] probleme mit fertigem image raspi 3

USER VZ vz-user at thhoe.de
Do Mär 12 06:17:29 CET 2020


Hallo Wilhelm,

poste doch bitte den Verlauf über 24 Stunden. 

Thomas 

Am 11.03.2020 um 23:21 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:

Wenn dein Zähler jetzt +A anzeigt, ist er korrekt angeschlossen. 1.8.0 ist dein Bezug vom Netz, 2.8.0 ist das was du ins Netz einspeist. Für die Abrechnung der Einspeisung brauchst du also den Zählerstand 2.8.0.

wilhelm <diewilhelm at netcologne.de> schrieb am Mi., 11. März 2020, 23:13:
Am 11.03.2020 um 22:29 schrieb Rupert Schöttler:
>
> Hallo Wilhelm,
>
> Am 11.03.20 um 21:37 schrieb wilhelm:
>> ich war wohl etwas zu euphorisch, denn heute Abend habe ich
>> festgestellt das
>> - im Bezug als mein Verbrauch um 21 Uhr null ist
>> - im Einspeisen ein Verbrauch angezeigt wird was aber nicht möglich
>> sein kann mir scheint als ob die Kanäle vertauscht sind obwohl ich
>> alles richtig zugeordnet habe.
>> s. nachstehend
>>
>> eine Überprüfung der config zeigt das ich auch die UUID  richtig
>> zugeordnet habe auch die Funktionsprüfung und der Log file  gab keine
>> Fehler. Hatte auch vorher die Datenbank neu gestartet.
>> was habe ich falsch gemacht ?
>>
> Die Zuordnung muss nicht nur in der vzlogger.conf richtig sein,
> sondern auch in der Middleware / Datenbank: Klick auf das "i" bei
> Aktion (ganz rechts in der Kanalliste) zeigt Dir die UUID des Kanals.
> Vielleicht ist ja nur die Beschriftung der Kanäle und damit der Grafik
> falsch. Die Titel kannst Du dann in diesem Dialog ganz einfach bearbeiten.
>
>
> Zusätzlich zu Franks Hinweis mit den Pfeilen im Display des Zählers:
> Manche zeigen auch A+ für Bezug und A- für Einspeisung an. Auch die
> aktuelle Leistung kann normalerweise angezeigt werden. Wenn Deine
> PV-Anlage tatsächlich nur nachts einspeist, könnte er falsch
> verdrahtet sein -- auch das ist nicht ausgeschlossen, wäre dann aber
> ein Fall für Deinen (hoffentlich) freundlichen Messstellen- und
> Verteilnetzbetreiber!
>
>
> Gruß von Lech und Wertach
>
> Rupert
>
also derzeit zeigt die Zähleranzeige ein A + an .
Morgen schaue ich wenn ich Einspeise ob dann dort ein A- steht bzw die
Anzeige wechselt ja nachdem was überwiegt Bezug oder Einspeisung.
Für die Abrechnung  der Einspeisung gebe ich immer den Wert der 180
Anzeige an. Das ist auch stimmig von den Zählerständen her.
Wenn ich mir das anschaue was Daniel geschrieben hat kann es doch sein
dass ich falsch zugeordnet habe.
  denn die Obis Zahlen sagen nicht aus  von welcher warte  Bezug bzw
Lieferung gesehen wird .
Aus meiner Sicht liefere ich ,aus EVU Sicht bezieht er.
Morgen bringt klarheit.
Danke
Dieter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20200312/e78e73a9/attachment-0001.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list