[vz-users] Einsteigerfragen zum Volkszaehler
Marc Haber
mh+volkszaehler-users at zugschlus.de
Mi Dez 22 09:56:29 CET 2021
On Wed, Dec 22, 2021 at 09:32:45AM +0100, Jakob Hirsch wrote:
> On 2021-12-21 15:59, dl4huf wrote:
> > Für die S0-Zähler kommt man um etwas basteln leider nicht herum. Wenn du
> > nicht weißt was ein Optokoppler ist unterstelle ich mal das du von
> > Elektronik usw. keine Ahnung hast.
>
> Wobei die Frage ist, ob der Optokoppler auf Raspi-Seite notwendig ist oder
> nur eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Auf Zählerseite ist ja schon einer
> verbaut...
Ist S0¹ als garantiert potenzialfrei definiert?
> Bisschen basteln muß man natürlich trotzdem, aber der Aufwand mit
> zusätzlichem Optokoppler (und vor allem der dafür notwendigen zusätzlichen
> Stromquelle) ist schon deutlich höher.
Das "löse" ich inzwischen mit viel Zähneknirschend mit einem
DCDC-Wandler aus der +5V-Schiene des Raspi. Damit ist das wenigstens ein
bisschen entkoppelt.
Grüße
Marc
¹ Die Abkürzung macht mich wahnsinnig, das bringt mich als alten
Telefoniemenschen immer direkt zum entgleisen.
--
-----------------------------------------------------------------------------
Marc Haber | "I don't trust Computers. They | Mailadresse im Header
Leimen, Germany | lose things." Winona Ryder | Fon: *49 6224 1600402
Nordisch by Nature | How to make an American Quilt | Fax: *49 6224 1600421
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users