[vz-users] Einsteigerfragen zum Volkszaehler
Tilman Glötzner
tilman_1 at gloetzner.net
Mi Dez 22 10:09:13 CET 2021
>Ist S0¹ als garantiert potenzialfrei definiert?
Ja, wenn Du potentialfrei vom Zähler meinst. Das erledigt der Optokoppler.
https://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle#/media/Datei:S0-Schnittstelle.jpg
On 22.12.21 09:56, Marc Haber wrote:
> On Wed, Dec 22, 2021 at 09:32:45AM +0100, Jakob Hirsch wrote:
>> On 2021-12-21 15:59, dl4huf wrote:
>>> Für die S0-Zähler kommt man um etwas basteln leider nicht herum. Wenn du
>>> nicht weißt was ein Optokoppler ist unterstelle ich mal das du von
>>> Elektronik usw. keine Ahnung hast.
>> Wobei die Frage ist, ob der Optokoppler auf Raspi-Seite notwendig ist oder
>> nur eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Auf Zählerseite ist ja schon einer
>> verbaut...
> Ist S0¹ als garantiert potenzialfrei definiert?
>
>> Bisschen basteln muß man natürlich trotzdem, aber der Aufwand mit
>> zusätzlichem Optokoppler (und vor allem der dafür notwendigen zusätzlichen
>> Stromquelle) ist schon deutlich höher.
> Das "löse" ich inzwischen mit viel Zähneknirschend mit einem
> DCDC-Wandler aus der +5V-Schiene des Raspi. Damit ist das wenigstens ein
> bisschen entkoppelt.
>
> Grüße
> Marc
>
> ¹ Die Abkürzung macht mich wahnsinnig, das bringt mich als alten
> Telefoniemenschen immer direkt zum entgleisen.
>
>
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users