[vz-users] welcher saldierende Stromzähler ist aktuell empfehlenswert?

Stefan S. shikvz at gmx.com
Mi Jan 13 07:28:15 CET 2021


Hallo,

ist das ein Problem, wenn der PRO380 nur 10Wh Auflösung hat?
Die Wirkleistung wird doch trotzdem mit 1W ausgegeben?

Danke!

Gruß,
Stefan

Am 27.03.2020 um 15:12 schrieb Frank Richter:
> Hallo Klaus,
>
> willst du saldierte Zählerstände haben oder reicht dir eine saldierte
> Momentanleistung über alle 3 Phasen? Der SDM630 kann nur 2).
>
> Korrekt saldieren können soweit ich weiß Inepro PRO380, DZG DVH4013
> und angeblich MPM3PM (konnte ich noch nicht testen).
> Der Inepro hat leider nur eine Auflösung von 10Wh, der DZG glaub ich
> 1Wh (muss ich nachschauen).
>
> Grüße
> Frank
>
> Klaus Reichenecker <kr at kr123.de <mailto:kr at kr123.de>> schrieb am Fr.,
> 27. März 2020, 15:00:
>
>     Hallo zusammen,
>
>     Für eine Unterverteilung / Solareinspeisung suche ich einen
>     3-Phasen-Zähler.
>
>     Es muss ein Zweirichtungszähler sein
>
>     So ein Zähler sollte ja saldierend rechnen – der jetzt eingebaute
>     tut es nicht
>
>     Er addiert Import / Export über die 3 Phasen, gibt das als
>     S0-Impulse aus,was natürlich Unsinn ist
>
>     Ich habe mir jetzt mal den SDM630 angeschaut
>
>     https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/166/sdm630mbus-v2-3-phasen-multifunktions-wechsel/drehstromzaehler-mit-mbus-2xs0?c=94
>     <https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-geeicht/166/sdm630mbus-v2-3-phasen-multifunktions-wechsel/drehstromzaehler-mit-mbus-2xs0?c=94>
>
>     Laut diverser Foren rechnet er nicht saldierend – aber ist das
>     auch über die Schnittstelle so?  Welche Werte stehen über den
>     M-Bus zur Verfügung?
>
>     Was auf dem Display steht wäre mir egal
>
>     Bei dem hier steht nichts von saldierend:
>
>     https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/135/sdm530mt-multitarif-drehstromzaehler?c=94
>     <https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/135/sdm530mt-multitarif-drehstromzaehler?c=94>
>
>     Aber er hat zumindest 2 S0-Ausgänge, je 1 x Import, 1 x Export
>
>     Gibt er dann wenn ich in einer Phase exportiere, in den beiden
>     anderen Importiere, auf beiden S0 gleichzeitig was aus?
>
>     Der hier wird mit explizit mit saldierend beworben:
>
>     https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/122/sdm72bis-3p-4te-lcd-zweirichtungs-dsz-fuer-din-hutschiene?c=94
>     <https://xn--stromzhler-v5a.eu/stromzaehler/drehstromzaehler/fuer-hutschiene-ungeeicht/122/sdm72bis-3p-4te-lcd-zweirichtungs-dsz-fuer-din-hutschiene?c=94>
>
>     Hat 2 LEDs für Import / Export, aber leider nur eine
>     S0-Schnittstelle – Das Gebastel, die LEDs abzugreifen will ich mir
>     eigentlich sparen
>
>     Bin zugegeben etwas verwirrt
>
>     Was habt Ihr bei Euch verbaut? Was könnt Ihr empfehlen?
>
>     Viele Grüße
>
>     Klaus
>

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20210113/594ee27a/attachment.html>


Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users