[vz-users] Stromzähler messen
daniel at reinhardt.gmx
daniel at reinhardt.gmx
Di Aug 30 08:54:23 CEST 2022
> Dann gibt dein Zähler offenbar den Stand in kWh aus, nicht in Wh. Loggt
> vzlogger den gelesenen Zählerstand? Dann mal bitte ein paar Zeilen davon
> posten.
Ja, vzlogger loggt die Zählerstände und es sieht so aus:
[Aug 30 08:23:44][chn0] Adding reading to queue (value=7186.58 ts=1661840618827)
[Aug 30 08:23:44][mtr0] waiting 15 seconds before next reading
[Aug 30 08:24:18][chn0] Adding reading to queue (value=7186.58 ts=1661840652831)
[Aug 30 08:24:18][mtr0] waiting 15 seconds before next reading
[Aug 30 08:24:52][chn0] Adding reading to queue (value=7186.59 ts=1661840686475)
[Aug 30 08:24:52][mtr0] waiting 15 seconds before next reading
[Aug 30 08:25:25][chn0] Adding reading to queue (value=7186.59 ts=1661840720119)
[Aug 30 08:25:25][mtr0] waiting 15 seconds before next reading
[Aug 30 08:25:59][chn0] Adding reading to queue (value=7186.60 ts=1661840754040)
[Aug 30 08:25:59][mtr0] waiting 15 seconds before next reading
[Aug 30 08:26:33][chn0] Adding reading to queue (value=7186.61 ts=1661840787806)
[Aug 30 08:26:33][mtr0] waiting 15 seconds before next reading
Diese Zählerstände kommen auch exakt in der Datenbank an.
> Warum pollst du eigentlich nur 1x pro Minute? Je öfter man pollt, desto
> besser ist die Auflösung... Im Wiki ist für deinen Zähler 15s angegeben,
> 10s müßte aber auch locker gehen.
Hatte ich schon gestern auf 15s umgestellt und die Baudrate erhöht. Jetzt wird alle 15s geholt. Könnte ich mal auf 10s ändern, aber da werden öfters die selben Zählerstände stehen.
>
> Komisch sind die Spitzen auf von ~19kW auf 0 in deinem Diagramm. Gab es
> da tatsächlich keinen oder kaum Verbrauch?
Die Spitzen sind mir auch aufgefallen und kann es mir nicht erklären. Eigentlich sollte ein RZ immer Strom ziehen. :)
Ist die Ursache die Klimaanlagen, die an und aus gehen? Oder weil der Zählerstand sich manchmal nicht ändert?
Auf der anderen Seite interriest uns eher der Verbrauch für ein Zeitraum und der Gesamtverbrauch. Hauptsache die Stimmen.
Ziel ist es, Maßnahmen zur Energie sparen, sichtbar zu machen.
> Hm? Das kann nicht sein. Die Auflösung steht in der Datenbank, die wird
> nur geändert, wenn man das aktiv macht.
Nach mehreren Versuchen, hat er den Wert nicht mehr zurückgesetzt. Somit ist die Anzeige okay und zeigt den passenden Verbrauch an.
> Solltest du nicht machen. Regel Nr 1: Immer Rohwerte loggen.
Merke ich mir! :)
Wie du schon angemerkt hast, loggt der Zähler in kWh. Daher ist die Auflösung 1! Da der Zähler einen Wandlerfaktor von 40 hat, muss ich 1 durch 40 dividieren und das Ergebnis 0,025 im Kanal bei der Auflösung hinterlegen.
Somit stimmen dann die Gesamt- und Verbrauchswerte. Für mich ist das Ergebnis zufriedenstellend.
Viele Grüße
Daniel
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users