[vz-users] EMH eHZ: Vorzeichen aktuelle Leistung

Sirko mail_ist at nurfuerspam.de
Mi Feb 2 14:23:59 CET 2022


Hi,

schau mal
https://github.com/volkszaehler/libsml/issues/101
und
https://github.com/volkszaehler/vzlogger/issues/431

Mit
https://github.com/volkszaehler/vzlogger/pull/476
war ich erfolgreich.
Die Property

|"direction_from_status": true,|

nicht vergessen in der vzlogger.conf, siehe letzten Link.

Grüße
Sirko

Am 02.02.2022 um 13:41 schrieb Matthias Schütze:
> Moin,
>
> über einen USB-Lesekopf lese ich mit dem vzlogger einen EMH eHZ Zähler aus, um
> diesen Wert als EVU-Modul in openWB (https://openwb.de/main/) zur Überschussladung
> meines E-Autos zu nutzen.
>
> Relevant ist dabei der aktuelle Leistungswert am Zähler unter dem OBIS-Code "1-0:15.7.0".
> Blöd nur, dass an dieser Stelle vom Zähler lediglich Betragswerte ausgegeben werden.
> Sprich: Ob Einspeisung von der PV-Anlage oder Bezug aus dem Netz vorliegt, die
> Werte für die Leistung sind immer positiv.
>
> So kann nicht zwischen Bezug und Einspeisung unterschieden werden und mit dem
> Überschussladen wird es nichts.
>
> Zusatzbemerkung: Ich habe versucht, über das Auslesen der OBIS-Codes "1-0:1.8.0" und
> "1-0:2.8.0" und deren Übermittlung an die middleware eines volkszaehlers, die wiederum
> die Differenz beider Werte über einen rechnenden Kanal bestimmt, das Problem zu
> umgehen. Leider ist dabei ein so starker Regelverzug herausgekommen, dass die
> Überschussladung bei bewölktem Himmel nicht sehr zuverlässig funktioniert.
>
> Daher die mir im Moment näher liegende Frage: Gibt es eine Lösung, das Vorzeichen für
> Bezug/Einspeisung beim genannten Zähler in die Ausgabe des vzloggers zu bekommen?
>
> Danke
> Matthias
>
>
>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20220202/0a22066d/attachment.html>


Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users