[vz-users] Fehlermeldungen in vzlogger.log
Tilman Glötzner
tilman_1 at gloetzner.net
So Feb 20 16:01:27 CET 2022
Moin,
danke für die Erklärung. Das leuchtet ein; die Kausalkette damit verstanden.
ich war halt meiner Zeit voraus :-)
Gruß
Tilman
On 20.02.22 15:58, Maik Weidemann wrote:
> Moin,
>
> Am 20.02.22 um 15:22 schrieb Tilman Glötzner:
>> mit Eurer Hilfe, habe ich es gefunden: Daniel hatte recht, die
>> exec-Schnittstelle möchte den Zeitstempel offensichtlich in Sekunden.
>
> kann ich bestätigen.
>
>
>> [Feb 20 15:12:45][exec] MeterExec::read: string:
>> Battery1_Temperature, value: 16.500000, timestam p: 1645366365823.000000
> Wie hier im Log dargestellt, wird der Zeitstempel als Dezimalzahlen
> dargestellt. Im Source-Code werden die Nachkommastellen als
> Milisekunden behandelt und Vorkommastellen als Sekunden.
>
> Daher hattest du dann nur einen MAX-Wert in der Datenbank, da deine
> Zeit in Sekunden einfach zu groß war... :-)
>
>
> Schönen Sonntag noch!
> Gruß
> Maik
Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users