[vz-users] S0 Schnittstelle mit Sensus Wasserzähler liefert "Geisterimpulse" - Ideen zum Unterbinden?

Thomas Höpfner thomas at thhoe.de
Di Feb 22 17:57:14 CET 2022


 Hallo zusammen, 

nach dem hier viel geantwortet wurde (auch von mir), noch einmal der Versuch etwas einfacher zur Lösung zu kommen.
Immer hilft 
1. Eine EMV-, Fachgerechte Installation. Spulen um andere Bauteile zu wickeln ist keines. 
2. Eine direkte Verbindung zwischen Zähler und pi sollte man vermeiden.

Beim 1. haben leider viele keine Erfahrung. Auch Fachleute machen hier bewusst oder unbewusst Fehler. 
Beim 2. Punkt sind die erwähnten Erweiterungen ein sehr gute Lösung. Nachteil ist die Verfügbarkeit. 

Bei der Überlegung wie mann einen solchen Zähler einfach mit den pi verbindet, ist mir aufgefallen das hier keine S0 Schnittstelle vorliegt. Der Zähler liefert Impulse mit einer bestimmten Wertigkeit, hier sind es Liter/Impulse. Hier hören die Gemeinsamkeiten mit einer S0 Schnittstelle auf. Funktionieren dieser Zähler vermutlich wunderbar in einer Relais Steuerung. Die Lösung könnten also Relais sein. Zum Glück arbeiten die Erweiterung für Arduino mit 5V. Diese Spannung liefert der pi, und jeder Reed-Kontakt sollte damit arbeiten. Meine Idee, ich nehme ein Relaismodul , hier wurden die Sensoren wahrscheinlich schon seit Tesla und Edison eingesetzt.
Meine 2. Idee: Das Relais wird vom Zähler angesteuert, an den Kontakten (Ausgang) hängen die GPIO. Kein bestimmungsgemäßer gebrauch, aber nicht Verboten.
Wichtig ist meiner Meinung nach nur das mechanische Relais verwendet werden.
Hier arbeiten die massen und Trägheit der Kontakte als Filter für die Störungen. Für das Prellen hat vzlogger ja Lösungen.
Leider kann ich selbst nicht teseten.


Thomas

Am 06.02.2022 um 21:53 schrieb Christian Lange <brlnr23 at gmail.com>:



Hallo zusammen,

nach mittlerweile vielen Versuchen den S0-Impulsgeber von unserer Sensus Wasseruhr präzise zum Laufen zu kriegen und nach etlichen Tests und Datenabgleichen, stehe ich nun vor dem - für mich derzeit - unüberwindbarem Problem, dass der vzlogger Impulse erfasst, die nicht mit dem Wasserverbrauch zusammenhängen. Mitunter ist 30 min vor und nach dem Impuls keine Wasserentnahme geschehen und trotzdem wird ein Impuls (= 1l) geloggt. Momentan kann ich mir das nur mit Störsignalen auf dem Weg zwischen Raspberry und Impulsgeber erklären. Ansonsten stimmen die Impulse ziemlich genau mit dem Wasserverbrauch überein. Selbst, wenn ich den Impulsgeber abklemme erhalte ich von Zeit zu Zeit Impulse :(

Zum Aufbau:

* Raspi V1 bzw. Raspi V3 (habs mit beiden versucht)
* Zuleitung zwischen Steckverbindung und Impulsgeber ca. 1m (von dem Installationbetrieb verlegt und elegant um die Wasseruhr gewickelt)
* Kabel zum Raspberry sind die klassischen Jumper Kabel (male/female) bzw. in einem anderen Versuchsaufbau ein ca. 7m langes 4-adriges Telefonkabel
* Wagoklemmen um die Kabel zum Rasberry mit den beiden Kabeln des Impulsgebers zu verbinden
* angeschlossen sind GND und GPIO 23 (Stromversorgung des Sensus Impulsgebers erfolgt über eine Batterie)
* eine eigene Middleware - der Abgleich zwischen dieser und dem Debug-Log vom VZLogger ist jedoch 1:1 - es liegt also nicht an irgendeinem Software-Fehler

Aus der Config (zum Debuggen ohne Aggregation etc)


 "meters": [
    {
      "enabled": true,
      "allowskip": false,
      "interval": -1,
      "aggtime": -1,
      "aggfixedinterval": false,
      "channels": [
        {
          "uuid": "b6570056-8730-11ec-a8a3-0242ac120002",
          "identifier": "Impulse",
          "api": "volkszaehler",
          "middleware": "http://path.to.my.middleware",
          "aggmode": "none",
          "duplicates": 0,
          "gpio_dir": -1,
        }
      ],
      "protocol": "s0",
      "gpio": 23,
      "configureGPIO": false,
      "send_zero": false,
      "debounce_delay": 150
    }
  ]
}


aus der rc.local


echo 23 > /sys/class/gpio/export
echo in > /sys/class/gpio/gpio23/direction
echo falling > /sys/class/gpio/gpio23/edge
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio23/active_low
raspi-gpio set 23 ip pu



Hat jemand von euch mit dieser Art von Messfehler Erfahrungen und Ideen, ob das Phänomen wirklich an Störsignalen liegt und es mit besserer Abschirmung (wie?) gelöst werden kann?

Vielen Dank schon mal!