[vz-users] S0/SML
Thomas Höpfner
thomas at thhoe.de
Sa Jan 22 15:38:14 CET 2022
Hallo Peter,
> Nur die S0- werte kommen nur wenn ich unten auf SUM ändere 1 x, dann restart, dann wieder ändern z.B. MAX kommen wieder 1x Daten.
Für mich sieht das aus das keine Impulse kommen. Was sagt das log?
> Ich hab die conf mal angehängt:
>
>
> // Example S0 meter
>
> "enabled": true, // disabled meters will be ignored (default)
> "allowskip": true, // errors when opening meter may be ignored if enabled
> "protocol": "s0", // meter protocol, see 'vzlogger -h' for full list
> "device": "/dev/ttyUSB1", // meter device
>
> "aggtime": 300, // aggregate meter readings and send middleware update after <aggtime> seconds
> "aggfixedinterval": false, // round timestamps to nearest <aggtime> before sending to middleware
> "channel": {
> "identifier": "Impulse", // s0 meter knows "Impulse" and "Power"
> "uuid": "6f236a30-6bc9-11ec-af76-ddcea9be7d93",
> "middleware": "http://localhost/middleware.php",
> "aggmode": "MAX" // aggregation mode: aggregate meter readings during <aggtime> interval
> // "SUM": add readings (use for s0 impulses)
> // "MAX": maximum value (use for meters sending absolute readings)
> // "AVG": average value (use for meters sending current usage)
> }
Lass erstmal aggmode und aggtime weg. das gibt meiner Erfahrung nach nur Verwirrung beim graph. prüfe im log ob die Impulse ankommen, und an die middleware gesendet werden. Ohne agg*** hätt ich auf einen Schaltungsfehler gewedet.
Thomas