Hallo Micky,

Am 26.11.22 um 12:35 schrieb Micky:
> Hallo,
> ein Beispiel für falsche Werte ist heute um 11:56 Uhr zu sehen. Zu dem
> Zeitpunkt sollen 5.85 kW eingespeist worden sein. Meine PV-Anlage kann
> allerdings max. 4.5 kV liefern und der Zähler, der ausgelesen wird,
> zeigt die Werte abzüglich des Hausverbrauches. Die 4.5 kV dürften
> dementsprechend eigentlich nie erreicht werden.
> Rohdaten für die Einspeisung:
> [1669458207812,1952.701,1],[1669458330983,2922.766,1],[1669458454051,2925.212,1],[1669458576978,2928.567,1],[1669458699896,2928.782,1],[1669458884167,1953.644,1],[1669459007060,2929.378,1],[1669459191467,1952.204,1],[1669459314457,2927.067,1],[1669459498571,1955.31,1],[1669459744583,1463.343,1],[1669459867470,2929.521,1],[1669459990315,2930.522,1],[1669460174955,1949.74,1],*[1669460236460,5853.183,1]*,[1669460420743,1953.517,1]],"uuid":"Meine UUID","from":1669456365272,"to":1669460420743,"min":[1669456979510,586.0920359775222],"max":[1669460236460,5853.182667990591],"average":1686.611,"consumption":1900,"rows":20}}
> Hier noch das Logfile zu dem Zeitpunkt:

Aus dem Ausschnitt schließe ich lediglich, dass ein Zählerstand von
50393.8 Wh für die von Dir ans Netz gelieferte Energie (OBIS 2.8.0) an
die Middleware gemeldet wurde -- was dem gewünschten Verhalten des
VZLoggers entspricht. Den Zählerstand solltest Du auf dem Display des
Zählers verifizieren können (idR aber nur in ganzen kWh).

Die Leistung rechnet die Middleware aus zwei aufeinander folgenden
Zählerständen inkl. der Zeitstempel aus. Wenn Du dieser Berechnung nicht
glaubst, ist sie entweder falsch parametriert, z.B. die Einheiten der
Eingangsgröße Wh vs. kWh, oder die Zeitstempelung stimmt nicht. Wenn
Deine Config aber noch in etwa so ist wie vor 2 oder 3 Tagen gepostet,
sprich alles läuft lokal, ist letzteres sehr unwahrscheinlich.

Am 24.11.22 um 20:06 schriebst Du, die Auflösung wäre mit 1/kWh
eingestellt. Der Zähler liefert aber Wh. Ich bin nicht auf der aktuellen
Version der Middleware, aber bei mir muss ich in so einem Fall eine
Auflösung von 1000 eintragen. Du kannst das ja einfach im Browser hin
und her ändern, die Einstellung wirkt nur auf die Anzeige, dem Logger
und der Datenbank ist sie egal.

Grüße von Lech und Wertach

Rupert
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20221126/8e2c60c3/attachment-0001.html>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : smime.p7s
Dateityp    : application/pkcs7-signature
Dateigröße  : 5996 bytes
Beschreibung: S/MIME Cryptographic Signature
URL         : <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20221126/8e2c60c3/attachment-0001.bin>


Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users