[vz-users] Probleme bei Auslesen eines Itron ACE3000 Typ 260

Daniel Lauckner vz at jahp.de
Sa Nov 26 16:49:40 CET 2022


Hallo,


am Samstag, 26. November 2022 um 16:26 hat Rupert Schöttler geschrieben:
> Aus dem Ausschnitt schließe ich lediglich, dass ein Zählerstand von
> 50393.8 Wh für die von Dir ans Netz gelieferte Energie (OBIS 2.8.0) an
> die Middleware gemeldet wurde

Hm. Vzlogger interpretierte den Zählerstand als volle kWh:

>>>> [Nov 24 19:46:23][d0]   Parsed reading (OBIS code=2.8.0, value=050389.6, unit=kWh

Aber ist ja kein Aufwand das mal gegen zu prüfen.


mfg Daniel